新建规里对应急照明的备用时间有规定。如果我两路市电切换,不带灯具蓄电池或集中蓄电池,如何判定?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-7-17 09:20:41 | 显示全部楼层
一般两路市电进线,设置母联开关,采用手动和自动两种方式切换,自动切换可以满足切换时间的要求。当然有的当地供电局不允许母线开关自动切换,那就没办法了。
     
发表于 2015-7-17 09:28:47 | 显示全部楼层
楼上说的是,很多地方供电局都是手动投切的。
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-17 09:37:45 | 显示全部楼层
新《建规》对术语不上心,引发歧义。

消防疏散照明和灯光疏散指示标志,应急电源——强调应急电源(不是备用电源估计王总没认真对待专业术语)的连续供电时间,有 1.5、1.0、0.5h 的不同要求。

消防备用照明,备用电源——目前还不强调应急电源,双电源(或双回路)自切后为一(二)级负荷的消防备用照明供电,不加蓄电池,也算满足规范要求。
     
发表于 2015-7-17 09:38:08 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2015-7-17 09:28
楼上说的是,很多地方供电局都是手动投切的。

不好随意,点错了,点成反对了.
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:40:01 | 显示全部楼层
目前,我看到的疏散指示灯都带电池,除住宅电气规范要求外,别的规范未见。是否疏散指示灯都必须带电池?
     
发表于 2015-7-17 09:45:46 | 显示全部楼层
不使用蓄电池,消防部门验收不一定能通过.
     
发表于 2015-7-17 09:45:55 | 显示全部楼层
是否疏散指示灯都必须带电池?

不是。
比如,集中EPS,疏散指示灯可不带蓄电池。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-7-17 16:24:12 | 显示全部楼层
集中EPS还不是是蓄电池{:lol:}

点评

注意6#楼的问题是:是否疏散指示灯都必须带电池?  发表于 2015-7-19 10:05
     
发表于 2015-7-18 13:50:17 | 显示全部楼层
我认为,只要配电系统可靠,能满足连续供电时间的规范要求,灯具可以不带电池。