账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12325|回复: 17

[问题探讨] 住宅小区高压供电方案:30万平米二路高压进线带商业和住宅

[复制链接]
     
发表于 2015-7-16 15:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小区高压供电方案:30万平米二路高压进线    在开闭站做高压系统图,请问大家这个高压系统图可以出住宅变压器和商业变压器的回路吧   (比如二路高压进线,其中一路带二路住宅变压器二路商业变压器, 另一路高压同理)
发表于 2015-7-16 15:55:29 | 显示全部楼层
每地方供电部门有自己相应规定,我们这里没有问题。我想全国大部分地区也没问题。
     
发表于 2015-7-16 16:09:18 | 显示全部楼层
直接在开闭站做高压配电吗?是不是设一个中心配电室负责商业和住宅专变部分会好一些?
发表于 2015-7-16 16:25:04 | 显示全部楼层
商业、住宅专变,我们这里都是自己设计,安装于地下室。公变设置在地面变电所,供电部门设计。这两种变电所都引自开闭所10 KV高压柜
     
发表于 2015-7-16 16:30:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 16:25
商业、住宅专变,我们这里都是自己设计,安装于地下室。公变设置在地面变电所,供电部门设计。这两种变电所 ...

我们这边跟你们基本一样,不过一般我们设一个10kV中心配电室,商业和住宅专变变压器从中心配电室馈出线路供电。你们商业和住宅专变变压器是直接从开闭所馈出线路供电吗?
发表于 2015-7-16 16:49:54 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-7-16 16:30
我们这边跟你们基本一样,不过一般我们设一个10kV中心配电室,商业和住宅专变变压器从中心配电室馈出线路 ...

那你们中心配电室电源也是引自开闭所吧,里面也是高压开关柜吧?没有变压器吧?
     
发表于 2015-7-16 17:19:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-16 16:49
那你们中心配电室电源也是引自开闭所吧,里面也是高压开关柜吧?没有变压器吧?

中心配电室电源是引自开闭所啊,里面没有变压器。如果商业和住宅专变变压器直接从开闭所馈出线路供电的话,你们的计量是在哪里做?
发表于 2015-7-17 08:39:39 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-7-16 17:19
中心配电室电源是引自开闭所啊,里面没有变压器。如果商业和住宅专变变压器直接从开闭所馈出线路供电的话 ...

就是在高压柜里设置计量表,无非多出两个回路
发表于 2015-7-17 08:40:44 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-7-16 17:19
中心配电室电源是引自开闭所啊,里面没有变压器。如果商业和住宅专变变压器直接从开闭所馈出线路供电的话 ...

设置中心配电室,这不是又增加了高压的供电级数吗
     
发表于 2015-7-17 08:55:48 | 显示全部楼层
涉及两路电源一主一备,高压需要联络时,如果没有10kV中心配的话,可以实现吗
发表于 2015-7-17 09:08:35 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-7-17 08:55
涉及两路电源一主一备,高压需要联络时,如果没有10kV中心配的话,可以实现吗

这和有没有10 KV中心配电室有关系吗?开闭所不能完成一主一备,高压联络吗
     
发表于 2015-7-17 09:19:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-17 09:08
这和有没有10 KV中心配电室有关系吗?开闭所不能完成一主一备,高压联络吗

就是搞不太清楚,我们这边没真没有这么做过的,
发表于 2015-7-17 09:25:15 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2015-7-17 09:19
就是搞不太清楚,我们这边没真没有这么做过的,

我的意思就是,一个大型小区,就设一个开闭所和一些公变变电所、一两个专变变电所就OK了,不搞中心配电室
     
发表于 2015-7-17 09:30:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-17 09:25
我的意思就是,一个大型小区,就设一个开闭所和一些公变变电所、一两个专变变电所就OK了,不搞中心配电室

明白,不过我们这边通常在开闭所和专变变电所之间加了一级10kV中心配电室,具体不知道为啥
     
发表于 2015-7-17 09:31:54 | 显示全部楼层
安徽这边开闭所和公变变电所可以合建,称为总配电室,其余的都叫分配。中心配电室应该是叫法不同吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则