账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 37520|回复: 46

[问题探讨] 双电源进线的建筑是否能采用TN-C-S系统?

[复制链接]
     
发表于 2015-7-15 10:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2015-7-15 11:07 编辑

集散电流2.png

如上图,两PEN经MEB重复接地后可产生杂散电流,PEN等径,分得一半的电流,好大的杂散电流。能用TN-C-S系统吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-7-15 12:56:52 | 显示全部楼层
那单电源进线的建筑能否采用TN-C-S系统呢,楼主?
     
发表于 2015-7-15 13:08:27 | 显示全部楼层
那单电源进线的建筑能否采用TN-C-S系统呢,楼主?

为什么不可以?
     
发表于 2015-7-15 13:22:07 | 显示全部楼层
那双电源为什么不行呢
     
发表于 2015-7-15 13:56:03 | 显示全部楼层
同一建筑有多路低压电源进线,采用TN-C-S系统,电源线路的PEN线就会存在杂散电流。因为电源进入建筑经过重复接地后,实际上各电源线路的PEN线是并联的,流过的电流大小跟所以PEN线总阻抗及各根PEN线的阻抗比值相关。
     
发表于 2015-7-15 14:02:54 | 显示全部楼层
jnjzsjy 发表于 2015-7-15 13:56
同一建筑有多路低压电源进线,采用TN-C-S系统,电源线路的PEN线就会存在杂散电流。因为电源进入建筑经过重 ...

那单电源进线,采用TN-C-S系统时,不会产生杂散电流吗?
     
发表于 2015-7-15 14:15:23 | 显示全部楼层
刚看明白,{:lol:}应该只能用TN-S系统吧
发表于 2015-7-15 15:13:10 | 显示全部楼层
这个问题很复杂,都是低规的条文解释闹得
发表于 2015-7-15 15:17:39 | 显示全部楼层
不过如果采用TN-C-S,确实存在有杂散电流
     
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:30:57 | 显示全部楼层
单电源也有其他建筑过来的丁点杂散电流,但完全可以忽略。双电源杂散电流大大的,以前双电源也采用过TN-C-S,不寒而颤{:mad:}。
     
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:32:38 | 显示全部楼层
为什么没有规范规定同一建筑引去其他建筑的双电源不能采用TN-C-S呢,那时候图纸居然审过了!
     
发表于 2015-7-15 15:40:18 | 显示全部楼层
如果双电源不并列运行,同时转换开关用4极,那与单电源配电是一样的。原来可以用什么系统,现在也可以用什么系统。
     
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:56:00 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-15 15:40
如果双电源不并列运行,同时转换开关用4极,那与单电源配电是一样的。原来可以用什么系统,现在也可以用什 ...

PEN用不了4P,断了就是强条。
发表于 2015-7-15 16:16:54 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-7-15 15:30
单电源也有其他建筑过来的丁点杂散电流,但完全可以忽略。双电源杂散电流大大的,以前双电源也采用过TN-C-S ...

如何判定杂散电流就大大的,三相平衡,不大
     
发表于 2015-7-15 16:27:50 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-7-15 15:56
PEN用不了4P,断了就是强条。

进入开关前必须先接PE排,重复接地,再进开关,此时开关断开的是N线。画图时最好说明一下,不然厂商可能会接错线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则