账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7109|回复: 12

[规范条文] 新火规电井设置问题。

[复制链接]
     
发表于 2015-7-15 09:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家住宅的电井一般都怎么设置,强弱电分开么,现在是不是就不能考虑强弱电合用了,最多也就非消防强电和消防电源合用竖井,最近看还有这么出图的,强弱电井合用,才1200*800,能放下么
{:mad:},我们建筑看到这种井都兴奋
发表于 2015-7-15 09:46:52 | 显示全部楼层
1200*800,是我们这里掌握的最小尺寸。具体到是否放下,看设计人员的责任心,细心摆布才能确定
     
发表于 2015-7-15 10:02:34 | 显示全部楼层
强弱电共1个井应该不行了。若仅1个电缆井,消防配电线路与非消防配电线路要求布置在电缆井两侧,而配电线路与弱电线路也要求布置在电缆井两侧,如何实现?
发表于 2015-7-15 10:32:48 | 显示全部楼层
电气专业现在根本要不来两个井,何来分井。

点评

为啥要不来?还是要的力度不够!  发表于 2015-7-15 15:31
发表于 2015-7-15 15:19:58 | 显示全部楼层
有条件的,尽量分开。实际使用就知道好了
发表于 2015-7-17 15:03:46 | 显示全部楼层
有条件的,尽量分开。
     
发表于 2015-7-17 15:55:39 | 显示全部楼层
住宅面积很值钱啊,面积大的要不来啊!
     
发表于 2015-7-17 16:55:45 | 显示全部楼层
住宅的话,1200*800应该够了,前提是每层住户不多
发表于 2015-7-20 10:35:12 | 显示全部楼层
我层做过一个一梯两户两单位十一层住宅,甲方总工办当时只让给净尺寸1350*450的电井。我就FUCK了。到时候施工的时候让把箱体的门都拆了。
     
发表于 2015-7-20 14:10:19 | 显示全部楼层
我们最小的电井进深压缩到了600 局部 500 也非常难受
     
发表于 2015-7-20 15:34:12 | 显示全部楼层
以前的一个桥架中间加隔板的做法还不如现在分设两个桥架安全,以现在的情况,要两个井只能呵呵了
     
 楼主| 发表于 2015-7-22 09:47:20 | 显示全部楼层
强烈支持,就怕模棱两可,有做小的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则