账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6324|回复: 12

[问题探讨] 电气竖井相邻

[复制链接]
发表于 2015-7-14 12:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规规定电气竖井不应与潮湿场所相邻,请问一下:水井算潮湿场所吗?
     
发表于 2015-7-14 12:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
我们经常这样,没人提过,但有同行被提过。
     
发表于 2015-7-14 15:04:28 | 显示全部楼层
反问一下:水井潮湿?
     
发表于 2015-7-14 15:34:31 | 显示全部楼层
依据民规8. 12.2 竖井的位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因素确定,并应符合下列要求:
1 宜靠近用电负荷中心;
2 不应和电梯井、管道井共用同一竖井;
3 邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;
4 在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。
低规7.7.4 电气竖井的位置和数量,应根据用电负荷性质、供电半径、建筑物的沉降缝设置和防火分区等因素确定,并应符合下列规定:
    1 应靠近用电负荷中心;
    2 应避免邻近烟囱、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;
    3 不应和电梯、管道间公用同一电气竖井。
     
发表于 2015-7-15 09:47:06 | 显示全部楼层
有条件建议电井与水井分开设置,我遇到过水井管道爆裂水渗进电井的情况,当然这样的情况毕竟少

点评

有道理  发表于 2015-7-15 10:10
     
发表于 2015-7-15 10:30:24 | 显示全部楼层
按我们这边审图理解及个人意见,水井不算潮湿场所
     
发表于 2015-7-15 10:35:13 | 显示全部楼层
水井是为给水、排水用的管道敷设用的,没有潮湿源
     
发表于 2015-7-15 11:05:43 | 显示全部楼层
算是潮湿场所。
发表于 2015-7-15 11:14:02 | 显示全部楼层
有被审图的说过不能与暖井贴临
发表于 2015-7-15 12:14:55 | 显示全部楼层
做双层隔墙处理
     
发表于 2015-7-15 12:21:24 | 显示全部楼层
水井是供水管道不是用水的场所,不是潮湿环境,反过来说,如果算潮湿环境,那么不证明水井漏水了么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则