账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6975|回复: 20

[问题探讨] 可燃气体探测

[复制链接]
发表于 2015-7-13 16:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新建规明确住宅厨房不在可燃气体探测范围,那大家住宅厨房还用设计可燃气体探测吗?
     
发表于 2015-7-13 16:50:32 | 显示全部楼层
既然新建规明确住宅厨房不在可燃气体探测范围,那大家住宅厨房是否设计可燃气体探测就按房产开发商意见为准。
     
发表于 2015-7-13 17:12:39 | 显示全部楼层
这条也不应忽视
0a1cfbeb0c114a0383af1b28c8a93d95.jpg
发表于 2015-7-13 17:15:01 | 显示全部楼层

这是哪的规范
     
发表于 2015-7-13 17:16:05 | 显示全部楼层

城镇燃气设计规范
     
发表于 2015-7-13 17:25:59 | 显示全部楼层

上海市工程设计规范 DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》

无标题.png

条文说明

条文说明.png
     
发表于 2015-7-13 17:30:57 | 显示全部楼层
DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》
11  燃气设计

PS
11  燃气设计,不在电气设计章节内。
     
发表于 2015-7-13 21:33:30 来自手机 | 显示全部楼层
地方规范才有规定。
     
发表于 2015-7-14 09:38:56 | 显示全部楼层
QQ图片20150714093654.png
既然新建规规定可燃气体探器设置不包括住宅厨房,那火规还出现此条为何呢?
     
发表于 2015-7-14 09:44:04 | 显示全部楼层
ontime 发表于 2015-7-14 09:38
既然新建规规定可燃气体探器设置不包括住宅厨房,那火规还出现此条为何呢?

ontime 你没注意7.3.1和7.3.2条规定措辞上的差异吗?

7.3.1条,是“……应至少设置”。
7.3.2条,是“……在厨房设置时”。
发表于 2015-7-14 09:45:35 | 显示全部楼层
按建规来说,不包括住宅厨房,
     
发表于 2015-7-14 10:23:00 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-7-14 09:44
ontime 你没注意7.3.1和7.3.2条规定措辞上的差异吗?

7.3.1条,是“……应至少设置”。

谢谢尺总提醒,回复您前也有注意到这几个措词。如果住宅不用做,直接不写省得有人误解,结果解释半天还没办法。

点评

火规不解决做不做哪里做的问题  发表于 2015-7-14 10:36
     
发表于 2015-7-14 10:52:47 | 显示全部楼层
厨房还是要设置的,只是说现在厨房的可燃气体报警不用接入消防报警系统了,接入可是对讲系统就行了
     
发表于 2015-7-14 11:06:10 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-7-14 10:52
厨房还是要设置的,只是说现在厨房的可燃气体报警不用接入消防报警系统了,接入可是对讲系统就行了

在消防控制室设置燃气泄露报警主机集中监视也行吧,报警时住户及控制室都有提醒
发表于 2015-7-15 10:43:54 | 显示全部楼层

新建规 8.4.3 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。(强条)
并未排除厨房(可能散发可燃气体)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则