水流指示器,信号阀感觉功能重叠,哪位能解释一下为啥这样设置吗?
QQ图片20150708094055.png
     
发表于 2015-7-8 10:04:20 | 显示全部楼层
水流指示器是用来确定那个回路有动作,信号阀是防止阀门人为关闭了。
发表于 2015-7-8 10:15:52 | 显示全部楼层
请问红色管路是什么?信号阀和水流指示器上面那个"I"是什么?
发表于 2015-7-8 10:39:14 | 显示全部楼层
2418187 发表于 2015-7-8 10:15
请问红色管路是什么?信号阀和水流指示器上面那个"I"是什么?

红线是反馈信号,I是输入模块

点评

哦、谢谢  发表于 2015-7-8 10:42
 楼主| 发表于 2015-7-9 08:39:21 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-7-8 10:04
水流指示器是用来确定那个回路有动作,信号阀是防止阀门人为关闭了。


水流都指示了,阀还能在关闭状态吗?总感觉功能是重复的
     
发表于 2015-7-9 08:59:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 08:39
水流都指示了,阀还能在关闭状态吗?总感觉功能是重复的

防止检修关闭后忘了打开,要用喷淋时没法出水
     
发表于 2015-7-9 09:06:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-9 08:39
水流都指示了,阀还能在关闭状态吗?总感觉功能是重复的

呵呵,信号阀是防止人为关了阀门而不知道(常是检修或误操作时),因而保证消防系统的正常。还有一方案是用带锁具的阀门(现在水规还允许这样做,但很多消防部门要求一定要用信号阀)。
水流指示器和信号阀都装在防火分区管网的前端,因此一般会成对出现,实际上两者各负其责,没什么联系。
     
发表于 2015-7-17 15:11:58 | 显示全部楼层
条文:
当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
条文说明:
为使系统维修时关停的范围不致过大而在水流指示器入口前设置阀门时,要求该阀门采用信号阀,以便显示阀门的状态,其目的是为了防止因误操作而造成配水管道断水的故障。