账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8250|回复: 13

[求助] 柴发的容量选择

[复制链接]
     
发表于 2015-7-7 19:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有消防负荷300kW,其中单台消防泵最大为70kW消火栓泵 ,柴发应该选多大的呀··
     
 楼主| 发表于 2015-7-7 19:51:26 | 显示全部楼层
帮帮忙啦····在线等着哦···
     
发表于 2015-7-8 09:08:30 | 显示全部楼层
400kW,消防泵星三角起动,柴油发电机可不考虑电动起动的影响。
发表于 2015-7-8 09:10:19 | 显示全部楼层
有70KW的电机吗?我记得是75KW
     
发表于 2015-7-8 09:16:17 | 显示全部楼层
应该是75KW的电机
发表于 2015-7-8 09:17:17 | 显示全部楼层
如果消防泵星三角起动,350KW的发电机也满足要求
发表于 2015-7-8 09:18:48 | 显示全部楼层
另外楼主还要看看非消防状态下发电机的保证重要负荷大小
     
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:43:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-8 09:10
有70KW的电机吗?我记得是75KW

哦哦  是75kWde
     
 楼主| 发表于 2015-7-8 14:45:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-8 09:18
另外楼主还要看看非消防状态下发电机的保证重要负荷大小

柴发只带消防负荷,其余是二级负荷  有双回路,选择星三角启动的话我需要做什么 ,在图中说明还是怎么表示
     
发表于 2015-7-8 16:21:07 | 显示全部楼层
我觉得300KW就够了,消防状态下,又不是所有的消防负荷都启动!!!
发表于 2015-7-9 08:32:42 | 显示全部楼层
maping_1118 发表于 2015-7-8 14:45
柴发只带消防负荷,其余是二级负荷  有双回路,选择星三角启动的话我需要做什么 ,在图中说明还是怎么表 ...

按照设计深度要求:画出一次图,标明采用的二次原理图
发表于 2015-7-9 08:37:40 | 显示全部楼层
应考虑1.1倍的富裕系数
QQ图片20150709083704.png
发表于 2015-7-9 11:59:36 | 显示全部楼层
首先确定你除了消防负荷是不是还要带一级负荷和一些重要的二级负荷。如果只带消防负荷。你的300lw是不是你所有防火分区消防负荷总和为300。当然你可以取三个最大防火分区出现火情的负荷作为计算负荷。这个首先的说明一下没依据只是我们这习惯做法。如果就按你的300KW计算。选择400KW发电机及满足要求
     
发表于 2015-7-14 16:04:46 | 显示全部楼层
新民规征求意见稿中的规定可作为参考:
3.5.3 当消防用电设备的计算负荷大于火灾切除的非消防负荷时, 应按未切除的非消防负荷加上消
防负荷计算总负荷。否则计算总负荷时,不应考虑消防负荷容量。
3.5.4 大型建筑或建筑群消防用电设备的计算负荷, 应按火灾发生时相邻防火分区可能同时使用的
消防用电设备的计算容量确定。
3.5.5 自备应急发电机的负荷计算应满足下列要求:
1 当自备应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时, 应以一级负荷中特别重要负荷的计
算容量,选择自备应急发电机容量;
2 当自备应急发电机为同时使用的消防负荷及火灾时不允许中断供电的非消防负荷供电时, 应
将两者的计算负荷之和,选择应急发电机容量;
3 当自备应急发电机作为第二电源时, 计算容量应按消防状态与非消防状态对第二电源需求的
较大值,选择自备应急发电机容量。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则