账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10115|回复: 23

[问题探讨] 什么叫分配电室?新防火规范10.1.6条怎么理解?

[复制链接]
发表于 2015-7-5 18:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 dteng 于 2015-7-5 18:05 编辑

我们现在有个项目,共有14个5层的办公单元,每个单元使用上是独立的,一层均设置了独立的门厅,但1~3层相邻(每个单元只是用防火墙隔开),4~5层每个办公单元面积收缩后相互独立,地下室满铺,在地下室设了2座变配电室,我在每个办公单元地下室对应位置设置配电间。这个配电间是不是可以看作分配电室,由变配电室至单元配电间供电不区分消防和非消防,从单元配电间后消防和非消防分开配电。
这种做法能满足“10.1.6 消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。”这条规范吗?
各位大神帮忙解答下!
发表于 2015-7-6 09:05:54 | 显示全部楼层
应以消防人员能操作的程度判断。你这种情况,消防人员可能到每个配电小间去操作吗?
发表于 2015-7-6 09:07:33 | 显示全部楼层
所以,条文解释是本建筑的配电室直接接电源。
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:08:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:05
应以消防人员能操作的程度判断。你这种情况,消防人员可能到每个配电小间去操作吗?

非消切除我还是每层切的
发表于 2015-7-6 09:09:11 | 显示全部楼层
分配电室的情况只适用于单体一建筑,内部设置的配电室,消防人员到后会很容易找到并加以操作的情况
发表于 2015-7-6 09:10:15 | 显示全部楼层
你这种情况同样适用于大地下室上几栋高层住宅的情况
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:10:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:05
应以消防人员能操作的程度判断。你这种情况,消防人员可能到每个配电小间去操作吗?

每个单元都是到变配电室去操作,是不是更复杂?
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:20:49 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:07
所以,条文解释是本建筑的配电室直接接电源。

您的意思是每个单元设置的配电间不能算是分配电室?在变配电室就要把消防配电分开

点评

是的  发表于 2015-7-6 09:29
发表于 2015-7-6 09:21:12 | 显示全部楼层
dteng 发表于 2015-7-6 09:10
每个单元都是到变配电室去操作,是不是更复杂?

我不理解消防人员去配电室和小配电间哪个简单
发表于 2015-7-6 09:23:53 | 显示全部楼层
消防人员到达火场后,会尽快去配电室,拉掉非消防用电,即使去你那个配电小间,也是直接拉掉非消防配电箱的总开关
发表于 2015-7-6 09:25:04 | 显示全部楼层
你还能指望在消防状态下,消防人员到达配电小间,打开配电箱,找到相应非消防的配电回路吗?
发表于 2015-7-6 09:27:34 | 显示全部楼层
消防人员到现场后都是拉非消防的用电,你那个每层切,供电干线就切不了
发表于 2015-7-6 09:35:39 | 显示全部楼层
实际案例:某火灾现场,一名消防战士去配电室拉闸后,大楼消防泵没有电源,延误扑救。所以才有新建规想单设总开关的想法
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:36:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 dteng 于 2015-7-6 09:41 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-7-6 09:27
消防人员到现场后都是拉非消防的用电,你那个每层切,供电干线就切不了

我说的每层切是通过火灾报警自动切除,再解释下每个配电间的每路电源总进线是设置总开关的
QQ图片20150706093657.png
发表于 2015-7-6 09:40:25 | 显示全部楼层
dteng 发表于 2015-7-6 09:36
我说的每层切是通过火灾报警自动切除,再解释下每个配电间的每路电源总进线是设置总开关的

你这个总开关消防和非消防是和在一起的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则