账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6889|回复: 12

[规范条文] GB50016第10.1.10,电缆井、沟,采用矿物电缆。。再来讨论一下吧。。有疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-7-1 13:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.1.10.1和10.1.10.3条的逻辑关系,我认为编制组没有很好整理。如果整理过,条文顺序应该修正一下。

10.1.10.3告诉大家2个推论
推论①————合用井沟99%要用矿物电缆。
这条不是黑体强条。但又用了“应”字,可见编制组煞费苦心。。,对矿物电缆是有多么的偏爱。
如果出了火灾,律师会说在法律中,“应”字理解为“必须”,不可以规避。隐形的黑体强条。


推论②————井沟内如果走ZRYJV、NHYJV(不管沟内是否穿管),该井沟必然是消防专用井、沟。

那么,10.1.10.1条“当采用ZR或NH电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿钢管或钢线槽”——————按10.1.10.3的推论②,此句中所谓【电缆井、沟】只能是消防专用的井沟。这句话意思就是:如果YJV电缆想在消防专用井沟里裸奔,要加ZR、NH标记。



我很想知道,此处【电缆井】是指什么?是【电缆竖井】、还是室外【电缆人孔井、手孔井】?还是二者皆包括?
如果仅指电缆人孔井、手孔井——那条文意思就是消防总箱至室外的进出线要仔细设计,保总箱、不保楼层分箱。。。楼层竖井并不用分开、也不用矿物。
不过竖井危险性貌似更大,我个人认为也应该“保”
猜不到这口【井】的含义
那本图集07SD101—8《电力电缆井设计与安装》里面都是 人孔井、手孔井,没有竖向井道。


另外,建议消防专用井沟盖板全为红色、贴消防明显标牌。




目前解决方案
① 变电所   NHYJV柜顶消防线槽出线。。。不要柜底出线,一走地沟,就要用矿物。
② 其他建筑物引来的备用回路。。。直埋。。。埋土里总不会着火了。。。其他配电电缆走电缆沟、排管什么的。
   消防单独直埋,根数一般不超过6根,正好。。。。这样问题就是电缆通道占用更宽,绿化带窄的总平面布置可能麻烦些


发表于 2015-7-1 14:26:45 | 显示全部楼层
首先要明确一点,建筑设计防火规范,只针对建筑内,不包括建筑物外。所以。。。。。
     
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:45:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-7-1 14:26
首先要明确一点,建筑设计防火规范,只针对建筑内,不包括建筑物外。所以。。。。。

谢谢提醒。

电缆井,室内、室外都有。
厂房里电缆井用得也多、尤其横穿厂房时。

考虑到王组长来自民用院、高层做得多,竖井可能性更大。
【电缆井】估计就是某人的口头禅。用词容易引起歧义。
发表于 2015-7-1 14:57:23 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-7-1 14:45
谢谢提醒。

电缆井,室内、室外都有。

有句话叫入乡随俗,不是我们怎么去理解这个井,而是图审怎么去理解。所以,我们再琢磨透,图审一条下来。。。。
     
发表于 2015-7-1 15:44:11 | 显示全部楼层
对,现在不只是设计人如何理解这条,而是要看审图及地方消防支队如何统一认识,目前还是不明确
发表于 2015-7-1 17:30:04 | 显示全部楼层
顶一下,希望更多人来讨论
     
发表于 2015-7-2 08:01:31 | 显示全部楼层
我们还没有执行这条,现在也就消防水泵用矿物绝缘
发表于 2015-7-2 11:23:23 | 显示全部楼层
要看审图及地方消防支队如何统一认识
     
发表于 2015-7-6 16:55:14 | 显示全部楼层
消防与非消防分井好像国外的工程有过.
{:handshake:}
     
发表于 2015-7-6 17:11:51 | 显示全部楼层
黄花菜 发表于 2015-7-6 16:55
消防与非消防分井好像国外的工程有过.

是的。

但是,消防配电线路采用矿物绝缘不燃性电缆,就可以和其他配电线路合用同一电缆井,消防配电线路不采用矿物绝缘不燃性电缆,就不可以和其他配电线路合用同一电缆井,国外的标准有没有这样规定?
     
发表于 2015-7-6 20:35:06 | 显示全部楼层
合用沟、井有要求。合用走廊、合用吊顶为何无要求?消防配电回路采用有机耐火电缆在耐火槽盒内敷设,可与其他电缆在同一走廊内敷设。合用沟、井为何不可?明显不合理。
     
发表于 2015-7-8 08:39:33 | 显示全部楼层
接触国外的图不多,没了解那么深.
发表于 2015-7-8 16:32:42 | 显示全部楼层
这个是个问题,不同电压等级的电缆也是不允许并沟或并排敷设,如果条件有限必须并沟,则须用隔板或阻燃材料隔开。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则