账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5187|回复: 10

[求助] 医疗器材厂房,算不算电子类厂房?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-28 16:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,医疗器材类厂房,需不需要设置消防?
     
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:07:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2015-6-28 20:16 编辑

如题,根据<建规>电子类厂房需要设置火灾报警系统.
医疗类厂房,组装器材用,算不算电子类厂房?需不需要设置火灾报警系荣?
发表于 2015-6-29 09:11:34 | 显示全部楼层
单层大于1500或总大于3000,设置。
     
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:11:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-29 09:11
单层大于1500或总大于3000,设置。

按电子类厂房?
发表于 2015-6-29 10:23:20 | 显示全部楼层

是的,按王总类比的原则
     
发表于 2015-6-29 11:47:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-29 10:23
是的,按王总类比的原则

既然规范已用举例法说明应用范围,就应该用穷举原则尽可能的把各种类型都明确下来。如果不能就应用描述法补充。规范不说清的靠宣贯修补是规范本身的失误
     
发表于 2015-6-29 13:50:24 | 显示全部楼层
电子厂房有标准。翻翻看
至少有电子洁净厂房标准,我记得附录后面没有类似医疗器械的


目前电工仪表、数显表这种都是按丁类算,外壳都是阻燃材料,是丁类。不按丙类。


除了看工艺性质,还要看人数。消防队很关心人数。。。丁类、人员密集的也很麻烦
发表于 2015-6-29 14:28:24 | 显示全部楼层
单层大于1500或总大于3000,设置。不仅是生产材料属丙类、丁类,更着重于在这个面积下的人员数量
     
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:44:55 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2015-6-29 13:50
电子厂房有标准。翻翻看
至少有电子洁净厂房标准,我记得附录后面没有类似医疗器械的

嗯 看了这本规范.附录只是对各类电子厂房洁净度分类,各类电子车间工序中燃烧危险分类.
没有电子厂房的.
     
 楼主| 发表于 2015-6-30 09:01:25 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-6-29 11:47
既然规范已用举例法说明应用范围,就应该用穷举原则尽可能的把各种类型都明确下来。如果不能就应用描述法 ...

宣贯本身是否具有法律效力?不一定把.到时候,估计还是消防部门认定的为准.
规范是严谨的,就应该就应该用穷举原则尽可能的把各种类型都明确下来.
规范严禁,貌似对规范组的人要求太高了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则