账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10388|回复: 22

[规范条文] 汽车库,到底用烟感,还是温感?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-28 11:13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据新火规,汽车库用温感.但是问题来了,看看最新发布的汽车库规范
11.png
     
发表于 2015-6-29 08:15:57 | 显示全部楼层
汽车库规范?全名是什么啊?
     
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:57:36 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-6-29 08:15
汽车库规范?全名是什么啊?

0049-GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范
发表于 2015-6-29 09:15:23 | 显示全部楼层
如何认定通风良好?通风不良好,暖通加通风设施,设计也得人性化吧
     
发表于 2015-6-29 09:32:15 | 显示全部楼层
如果楼主贴的是新规条文说明,那也就和旧规并无差别
     
发表于 2015-6-29 12:34:53 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-6-29 08:57
0049-GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范

这个正式版的出了吗?网上好多都是报批稿。
     
发表于 2015-6-29 15:28:06 | 显示全部楼层
温感,烟感随心情用,甲方一定要按最经济的设计。
发表于 2015-6-29 16:36:50 | 显示全部楼层
以烟感的保护半径来说,结合地下室的轴距,布置烟感成本低于温感很多
     
发表于 2015-6-29 16:55:03 | 显示全部楼层

还没有看到国外有哪个国家在汽车库采用烟感,这是新火警的失败之处。
     
发表于 2015-6-29 17:02:59 | 显示全部楼层
据悉,新加坡车库未设任何火灾探测器,但喷淋、消火栓、声光报警,广播全上。
发表于 2015-6-29 17:32:34 | 显示全部楼层
如何认定通风良好?
     
 楼主| 发表于 2015-6-29 21:57:08 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2015-6-29 12:34
这个正式版的出了吗?网上好多都是报批稿。

应该是正式的了.
     
 楼主| 发表于 2015-6-29 21:58:24 | 显示全部楼层
engineerli 发表于 2015-6-29 17:32
如何认定通风良好?

通风条件好的,不是地下车库了吧,那是阳台.
新规范编的时候,没看火规.还是按老的吧.
     
发表于 2015-6-29 22:38:15 | 显示全部楼层
有机械通风可定为通风良好,采用烟感满足规范要求,即使有问题也与设计人无关。
     
发表于 2015-6-29 23:04:17 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-6-29 17:58
通风条件好的,不是地下车库了吧,那是阳台.
新规范编的时候,没看火规.还是按老的吧.

确实也有通风良好的车库。比如在迪拜,地面几层一般都是车库,框架式,四周是开敞的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则