账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5003|回复: 7

[求助] 关于排烟风机控制箱和防火卷帘控制箱的问题!

[复制链接]
发表于 2015-6-18 17:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

排烟风机的说明

排烟风机的说明
QQ图片20150618103305.jpg
1、设计说明中风机采用双速风机,可这个系统图上风机控制箱是不是有什么问题啊?

2、施工单位提出防火卷帘控制箱系统图也不完善,需增加电气元件,求助高手,到底存在什么问题啊?
发表于 2015-6-18 19:44:49 | 显示全部楼层
排烟风机系统图上表达的是直接启动;防火卷帘控制箱由厂家成套配套,消防配电线路应采用耐火电缆,这个系统挺多问题的
     
发表于 2015-6-19 05:37:22 | 显示全部楼层
都不对,双速风机可参阅10D303一2,至于卷帘,一般是卷帘厂家配套,电机要有正反转,相关图集好像也有,吕光大那本好像有
发表于 2015-6-19 09:42:06 | 显示全部楼层
排烟风机为单速的。防火卷帘的不仅是正反转,还要限位开关等(让厂家带了)
 楼主| 发表于 2015-6-19 10:14:25 | 显示全部楼层
再帮忙看下修改后的图纸可行么!

配电箱-Model2(2).pdf

448.98 KB, 下载次数: 19, 下载积分: E币 -5

修改后的图纸

发表于 2015-6-19 10:19:23 | 显示全部楼层
lzsbtdkj 发表于 2015-6-19 10:14
再帮忙看下修改后的图纸可行么!

以后还是贴图好,你这个搞法还得扣币
 楼主| 发表于 2015-6-19 10:30:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 lzsbtdkj 于 2015-6-19 10:31 编辑

排烟风机和防火卷帘.png
     
发表于 2015-6-28 21:03:19 | 显示全部楼层
卷帘门由与其配套的成品控制箱控制,电气设计只需将电源配至卷帘门控制箱即可。当然还有联动控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则