账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6439|回复: 8

[求助] 商店建筑备用照明,大型商店分隔成小间的备用照明

[复制链接]
     
发表于 2015-6-18 17:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《商店建筑设计规范》JGJ48-2014第7.3.10条:。。。中型商店的疏散通道和安全出口应设置智能疏散照明系统。

第7.3.12-1条:大型和中型商店建筑的营业厅应设置备用照明,且照度不应低于正常照度的1/10。

第7.3.12-5条:当商店一般照明采用双电源(回路)交叉供电时,一般照明可兼做备用照明。

我们现在有这样一个工程,一个小区的配套商业楼,一个独立的商业楼,共地上3层(无地下室),总面积7000多平米,属中型商店建筑。

该楼均分隔为面积不等的商铺供出售,面积大户者约300~400平米(占总量的5~10%),面积小户者约80~100平米(占总量的5~10%),主力销售户型为200~300平米。其中一、二层各户是上下连通的。每层除了少量的走道、楼梯外,均是商铺,其中一层由于商铺户门直接对外,没有公共走道。


我们拟按第7.3.10条设置智能疏散照明系统,并将此系统的疏散标志及应急照明灯引去各商铺内。


问题是备用照明该如何处理?

1、这种每户户内配电箱是否要引入2个配电箱做交叉供电来满足备用照明的要求?(每个商铺面积不大,可规范没有说多少平米以上的分户商店必须做或可以不做备用照明)

2、集中设置双电源切换箱并设商铺计量表,每户商铺由此接入电源,这算是有了备用照明。(感觉这样做,那么很多小区的配套商铺楼都应该这样,并且是否应该扩大至商住楼的商铺部分?有点颠覆以前设计做法的感觉)

3、还是按以前做法,各户设表计,因为已经有了应急照明,就不再管备用照明了。


是不是这本《商店建筑设计规范》JGJ48-2014中提到的智能疏散照明系统和备用照明,应该只是针对集中的大商场?而不能把这种小分隔商铺楼纳入其中?


现在商店有这样几种形式:
1、集中大商场,各户没有分隔只有柜台。例如上海新世界等。
2、大卖场,楼内有公共空间,各户有独立分隔,分隔面积大小不等。例如万达等,目前这种商店是主流。
3、以小商铺分隔的商店,例如本例所述,以小区配套为主。


《商店建筑设计规范》JGJ48-2014针对各类型,是不是应该有个细化原则才好?否则执行起来感觉很迷惘啊。

请各位赐教。
     
发表于 2015-6-18 23:50:06 | 显示全部楼层
{:lol:}。备用照明本身就是个奇怪的概念,有备用照明了,又还分负荷等级干什么
     
发表于 2015-6-19 08:42:22 | 显示全部楼层
这个问题非常好
发表于 2015-6-19 09:49:11 | 显示全部楼层
1.超过200的商铺设置疏散照明,其电源接入自己的终端箱(目前大部分认可)
2.公共疏散通道设置智能疏散照明。
3.公共疏散通道设置连续视觉效果的疏散照明。
4.备用照明,不用考虑(不能教条,得明白规范编这条备用照明的意义)
     
发表于 2015-6-19 10:42:26 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-19 09:49
1.超过200的商铺设置疏散照明,其电源接入自己的终端箱(目前大部分认可)
2.公共疏散通道设置智能疏散照 ...

第一点,为什么我们审图的不认同呢。非要要求接入防火分区的应急照明箱
发表于 2015-6-19 11:17:18 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-19 10:42
第一点,为什么我们审图的不认同呢。非要要求接入防火分区的应急照明箱

那就没办法了,他们占着理
     
发表于 2015-6-19 15:38:37 | 显示全部楼层
顶下,现在确实遇到类似楼主这种商业挺多的,都是小区配套的,真不知道怎么做,请大师们都来讲解下吧。
发表于 2015-6-21 08:58:02 | 显示全部楼层
大型和中型商店建筑的营业厅应设置备用照明,且照度不应低于正常照度的1/10。
当商店一般照明采用双电源(回路)交叉供电时,一般照明可兼做备用照明。
发表于 2015-6-23 08:50:23 | 显示全部楼层
执行起来感觉很迷惘啊,这就是天朝规范的亮点呀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则