账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4277|回复: 14

[问题探讨] 再问消防泵巡检

[复制链接]
发表于 2015-6-18 16:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范要求,消防泵巡检应变频运行,那大功率的消防泵是否除了配星三角启动器,还得配大的变频器?
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:08:16 | 显示全部楼层
主要纠结是否配置变频装置,新的水规是要求变频的
     
发表于 2015-6-19 09:08:44 | 显示全部楼层
巡检柜内含变频器。
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:20:16 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-6-19 09:08
巡检柜内含变频器。

就是怀疑这一点,举个例子,75KW的消防泵,变频器配置75KW以上的,其造价、体积、散热都。。。。
     
发表于 2015-6-19 09:53:38 | 显示全部楼层
感谢二楼的一次图的分享
     
发表于 2015-6-19 15:26:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-19 09:20
就是怀疑这一点,举个例子,75KW的消防泵,变频器配置75KW以上的,其造价、体积、散热都。。。。

75kW消防泵变频器45kW左右即可,一半。而且是低频输出,消防泵低转速短时运行。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-19 15:31:04 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2015-6-19 15:26
75kW消防泵变频器45kW左右即可,一半。而且是低频输出,消防泵低转速短时运行。

是否所有的巡检柜都配置了变频器那?

点评

对。  发表于 2015-6-23 10:55
发表于 2015-6-23 08:54:55 | 显示全部楼层
新的水规是要求变频的?
     
发表于 2015-6-23 15:39:42 | 显示全部楼层
丁总不是说可以不做吗,人工巡检。
 楼主| 发表于 2015-6-23 15:41:56 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-6-23 15:39
丁总不是说可以不做吗,人工巡检。

图审如果拿公安部的文说事,你咋回答
     
发表于 2015-6-23 15:43:40 | 显示全部楼层
丁总的话需要三思,我们这审图基本都会提消防巡检
发表于 2015-6-23 15:50:42 | 显示全部楼层
1.新疆消防也要求巡检。
2.巡检属短暂运行,变频器散热不是主要矛盾。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则