账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4093|回复: 5

[规范条文] 王金元老师对建规10.1.9条的解释

[复制链接]
发表于 2015-6-15 15:45:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.1.9        按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。王金元老师培训时时没有明确说,我理解是指低压电源进户后就分为消防和非消防两个配电箱,三级负荷的可不分。大家听下来是这个意思吗?
发表于 2015-6-15 16:02:01 | 显示全部楼层
关键是电源进线,消防和非消防是否分开
发表于 2015-6-15 16:06:31 | 显示全部楼层
三级负荷可一电源进线在总配电箱处分开即可。
 楼主| 发表于 2015-6-15 16:19:14 | 显示全部楼层
我理解按一、二级负荷供电的消防设备也是可以一路电源进线,但不可以共用一个配电总箱。
     
发表于 2015-6-15 16:23:23 | 显示全部楼层
我听了他的宣讲录音后,我理解这条的意思是一二级负荷供电的消防设备配电电源箱不应再接入其他非消防负荷,三级负荷的要具体判断,比如只有几个带蓄电池的消防应急灯,就没有必要再大费周章弄个双电源箱,直接单回路接到普通照明箱是允许的
发表于 2015-6-15 16:28:22 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2015-6-15 16:19
我理解按一、二级负荷供电的消防设备也是可以一路电源进线,但不可以共用一个配电总箱。

如此,是否会说你消防电源线路不是专用的供电线路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则