账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8236|回复: 22

[规范条文] 防火规范10.3.1疏散照明设置

[复制链接]
     
发表于 2015-6-10 11:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11层住宅,大于27m,建筑方案做法:提高户门防火等级,不做封闭楼梯间
这样的话平面图上就不存在10.3.1列出的“下列部位应设置疏散照明”中的“下列部位”
请教大家怎么办?难不成硬上?
     
发表于 2015-6-10 11:48:35 | 显示全部楼层
人家有“免死金牌”护身的哦。{:tongue:}

1.png
     
发表于 2015-6-10 11:56:03 | 显示全部楼层
尚应符合国家现行有关标准的规定——

成了万金油,本本都有哇。
国家现行有关标准的规定,不管其对错,都“应符合”?

对了,还好,弥补了你编制人员疏忽大意犯下的大错;
错了,要命了,是不?
     
发表于 2015-6-10 12:04:30 | 显示全部楼层
我们设计人员怎么保护自己啊
     
发表于 2015-6-10 14:24:14 | 显示全部楼层
我们也遇到过这种情况,反正设了,管他呢,不给以后自己找麻烦!
     
发表于 2015-6-10 14:40:42 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2015-6-10 14:24
我们也遇到过这种情况,反正设了,管他呢,不给以后自己找麻烦!

肯定要设的;
不设是错的。
发表于 2015-6-10 15:21:46 | 显示全部楼层
敞开楼梯间,同样为疏散楼梯间,应设置疏散照明
     
发表于 2015-6-10 17:04:36 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 15:21
敞开楼梯间,同样为疏散楼梯间,应设置疏散照明

此条文中本人未见疏散楼梯间一词,望明示
     
发表于 2015-6-10 17:09:14 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-10 17:04
此条文中本人未见疏散楼梯间一词,望明示

JGJ 242-2011,JGJ 16-2008。
     
发表于 2015-6-10 17:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
11层,大于27米,那么是否大于33米呢?户门防火等级再高,没有防烟性能一样得封闭楼梯间,当然,如果大于了33m,那就是防烟楼梯间了。
发表于 2015-6-11 08:25:55 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-10 17:09
11层,大于27米,那么是否大于33米呢?户门防火等级再高,没有防烟性能一样得封闭楼梯间,当然,如果大于了 ...

设不设封闭楼梯间,建筑专业确定,他们依据是出口门乙级,可不设封闭楼梯间(听建筑专业讲的)
     
发表于 2015-6-11 22:12:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-10 17:09
JGJ 242-2011,JGJ 16-2008。

10.3.1中未见。。。。
     
发表于 2015-6-11 22:14:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-11 08:25
设不设封闭楼梯间,建筑专业确定,他们依据是出口门乙级,可不设封闭楼梯间(听建筑专业讲的)

规范要求,21-33米的,户门防火要求及防烟要求均满足规范要求,才可不设封闭楼梯间的吧!规范不在身边,但记得好像是这样。
     
发表于 2015-6-12 08:04:12 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-11 22:12
10.3.1中未见。。。。

看 2# 楼的规定条款。
     
发表于 2015-6-12 09:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-12 08:04
看 2# 楼的规定条款。

那个条款正是我原来提交咨询的一类,比如外走道和室外钢梯部分,均作为疏散用,但其已直接与室外大气连接,当装设应急灯具是还得考虑防护等级,如何设置成一疑问,严格按照相关规定的话,应急灯具如何防护,ip等级如何确定。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则