[规范条文] GB50974-2014第11.0.12条不明白啥意思

[复制链接]
     
发表于 2015-6-10 10:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作。


疑问一:什么是机械应急启泵功能,怎么设置?不通过二次控制回路启泵?
疑问二:应急启动时,5min内又如何确保正常工作?感觉这句话是纸上谈兵。。。
     
发表于 2015-6-10 11:37:17 | 显示全部楼层
我给你解答疑问二,这不叫纸上谈兵,这叫领导把握大方向,前线自己想办法。大大领导说国家要实现伟大复兴,至于怎么复兴你们看咯,管你武力解决还是经济制约,大大领导就告诉你们这些凡人,我要复兴,你们去实现,实现了大大领导被歌颂千秋万代,实现不了那就是我等凡人的错
发表于 2015-6-10 15:07:37 | 显示全部楼层
建筑电气 第4期 里面有一篇论文谈到了这个问题。具体的我忘了,你可以找本看看。
发表于 2015-6-10 15:23:40 | 显示全部楼层
目前,厂家正在出相应的产品,听说已有厂家做出来了
发表于 2015-6-10 15:25:12 | 显示全部楼层
机械应急启泵,手动将接触器闭合(不是靠控制回路)
     
 楼主| 发表于 2015-6-10 15:29:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 15:25
机械应急启泵,手动将接触器闭合(不是靠控制回路)

恩恩,看来加上是肯定的。
     
发表于 2015-6-10 22:23:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-10 15:25
机械应急启泵,手动将接触器闭合(不是靠控制回路)

手动闭合接触器?这个叫机械应急启泵?
发表于 2015-6-11 08:09:59 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-6-10 22:23
手动闭合接触器?这个叫机械应急启泵?

防止接触器控制回路故障,强制闭合触点,如果是星三角,则各接触器的闭合都可手动
发表于 2015-6-11 08:32:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-6-11 08:56:19 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-6-11 08:32
这是不可能做到的事。即无法不靠控制回路,手动将接触器闭合。

即:必须通过接触器线圈,操作接触器。

诚版:据说是新产品,厂家研制的
     
发表于 2015-6-11 09:04:54 | 显示全部楼层
占座关注后续,
发表于 2015-6-11 09:12:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-6-11 09:14:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-11 08:09
防止接触器控制回路故障,强制闭合触点,如果是星三角,则各接触器的闭合都可手动

仔细想想,对于星三角启动这个可能实现吗?
发表于 2015-6-11 09:18:52 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-6-11 09:14
仔细想想,对于星三角启动这个可能实现吗?

所以说,是新产品,已有厂家生产出来
发表于 2015-6-11 09:18:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽