账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2354|回复: 8

[求助] 防火门问题

[复制链接]
     
发表于 2015-6-9 10:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位大侠,你们建筑专业是否在门窗表里标明哪个防火门是常开,哪个是常闭?
     
 楼主| 发表于 2015-6-9 10:41:37 | 显示全部楼层
如果不标,电气专业做防火门监控的时候如何确定哪个为常开门,哪个为常闭门?
发表于 2015-6-9 11:17:07 | 显示全部楼层
哪个为常开门,哪个为常闭门是建筑专业确定的事
     
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:08:46 | 显示全部楼层
我们这建筑专业只是在门窗表里写几级防火门,不写常开常闭。是不是得让他们标明?这算设计依据啊
     
发表于 2015-6-9 14:19:20 | 显示全部楼层
要提资的,都写的啊。
     
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:43:42 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2015-6-9 14:19
要提资的,都写的啊。

恩,告诉他们加上,不加没法做{:lol:}
     
发表于 2015-6-9 15:36:38 | 显示全部楼层
{:lol:},我们建筑不提资,直接给你说…………
     
发表于 2015-6-9 20:59:31 | 显示全部楼层
建筑基本不管这事,提资给你是常开,最后没准是常闭,尤其是经验不足的建筑设计人员,所以建议电气设计人员学习建筑设计防火规范吧!
6.5.1 防火门的设置应符合下列规定:
    1 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。
    2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
咱们自己心里有个底,理解透了不需要再问建筑专业了
     
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:50:35 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-6-9 20:59
建筑基本不管这事,提资给你是常开,最后没准是常闭,尤其是经验不足的建筑设计人员,所以建议电气设计人员 ...

还是让他们加上的好,一旦出现问题,咱们也好推卸责任。毕竟他们口头上说不算依据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则