账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 36167|回复: 24

[求助] 变配电房和弱电机房要直通室外或疏散通道吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-3 12:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前为止我还找不到规范,只找到消防控制室。
发表于 2015-6-3 14:44:23 | 显示全部楼层
同问,也没有找到相应的规范规定
     
发表于 2015-6-3 15:22:08 | 显示全部楼层
楼上两位,是不是有点太过分了啊?

1.png

不过,每次规范的升版修改,不额外惹出点事总觉着不过瘾。
PS
怀疑编制人没搞清啥叫“安全出口”,就贸然动笔去修改原版正确的规范规定了。{:mad:}

2.png
发表于 2015-6-3 15:33:02 | 显示全部楼层
安全出口,通往相邻房间的也是安全出口?
发表于 2015-6-3 15:34:43 | 显示全部楼层
通往相邻房间的也是安全出口?如果是,变电所两个门都通向相邻房间,就满足要求,实际不行。
如果不是,为何其中一个通向相邻房间又被容许
发表于 2015-6-3 15:37:20 | 显示全部楼层
所以规范应制定,应设两个出口,其中一个应通向室外或公共疏散通道。像双层那样明确
     
发表于 2015-6-3 15:39:26 | 显示全部楼层
在“安全出口”下跌倒的还有这条{:titter:}

3.png

也不知编、校、审人员都干嘛去了。{:sweat:}
发表于 2015-6-3 15:52:55 | 显示全部楼层
安全出口(safety exit)
  建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安全区域,这就是火灾时的安全疏散,凡是符合安全疏散要求的门、楼梯、走道等都称为安全出口。如建筑物的外门;着火楼层梯间的门;防火墙上所设的防火门;经过走道或楼梯能通向室外的门等,保证人员安全疏散的楼梯或直通室外地平面的出口都是安全出口。

点评

安全出口——有专门的定义。  发表于 2015-6-3 15:59
     
发表于 2015-6-3 15:59:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 15:52
安全出口(safety exit)
  建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安 ...

注意,请特别注意:

凡是符合安全疏散要求的门——不一定是“安全出口”!
防火墙上所设的防火门——不一定是“安全出口”!
     
发表于 2015-6-3 15:59:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-6-3 15:52
安全出口(safety exit)
  建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安 ...

安全出口.jpg

条文说明:
安全出口条文说明.jpg
     
发表于 2015-6-3 16:15:26 | 显示全部楼层
JGJ 16-2008、GB 50053-2013 规范中的防火门规定出错,缘于有关编制人不好好看《建规》中的建筑构造。

08 年不好好看也就罢了,居然一直听不进不同意见,害 5 年后的 13 版 GB 50053-2013 继续着前车之覆。
     
发表于 2015-6-3 21:36:49 | 显示全部楼层
看来变电所,弱电机房必须要有直通室外的楼梯了。只是这些年设计的工程变电所的门直接开向地下车库从没人提过。
     
发表于 2015-6-3 22:11:23 | 显示全部楼层
c65n 发表于 2015-6-3 21:36
看来变电所,弱电机房必须要有直通室外的楼梯了。只是这些年设计的工程变电所的门直接开向地下车库从没人提 ...

弱电机房直通室外有何意义?
     
发表于 2015-6-3 22:25:38 | 显示全部楼层
以前没注意这个,今天看了李总的讨论---虽然大家的意见是相反的...
     
发表于 2015-6-4 08:03:34 | 显示全部楼层
c65n 发表于 2015-6-3 21:36
看来变电所,弱电机房必须要有直通室外的楼梯了。只是这些年设计的工程变电所的门直接开向地下车库从没人提 ...

看来变电所,弱电机房必须要有直通室外的楼梯了——

开国际玩笑了。{:titter:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则