账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13079|回复: 28

[规范条文] 大家如何理解《建规》5.3.1条文解释

[复制链接]
     
发表于 2015-6-3 10:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建规》5.3.1条文解释第261页,对于住宅建筑防火分区划分的问题。我记得以前建筑专业对于住宅防火分区一直按防火单元来定。而《住宅建筑电气设计规范》条文解释9.3.1条说按楼层划分防火分区,不知道是不是我们这建筑专业一直错了。
     
发表于 2015-6-3 10:13:56 | 显示全部楼层
你们建筑专业一直对的 !

《住宅建筑电气设计规范》条文解释9.3.1条说按楼层划分防火分区——

呵呵 !
     
发表于 2015-6-3 10:30:45 | 显示全部楼层
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》

9.3.1  住宅建筑一般按楼层划分防火分区——

住宅建筑按楼层划分防火分区,不是没有可能。
但是,这种可能性,在当下的住宅建筑中,会超过1%?还是会超过0.1%?0.01%?
     
 楼主| 发表于 2015-6-3 10:37:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:30
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》

9.3.1  住宅建筑一般按楼层划分防火分区——

那住宅应急照明配电箱如何设置,是按每4~6层设一个应急照明配电箱来的么?
发表于 2015-6-3 10:43:12 | 显示全部楼层
《住宅建筑规范》Gb50368-2005第9.2.2条的条文解释:考虑到住宅的分隔特点机器火灾特点,本规范强调住宅建筑户与户之间、单元与单员之间的防火分隔要求,不再对防火分区作出规定。
发表于 2015-6-3 10:44:15 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2015-6-3 10:37
那住宅应急照明配电箱如何设置,是按每4~6层设一个应急照明配电箱来的么?

住宅这样做,没问题
     
发表于 2015-6-3 10:47:05 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2015-6-3 10:37
那住宅应急照明配电箱如何设置,是按每4~6层设一个应急照明配电箱来的么?

条文说明措辞也不过是“建议”,对吧?
     
 楼主| 发表于 2015-6-3 10:51:37 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:47
条文说明措辞也不过是“建议”,对吧?

对,考虑到应急照明问题一直是比较纠结的问题,我们一直就按这个建议做的,但是说实话,不知道这样做是不是最好的方法。
     
发表于 2015-6-3 10:56:56 | 显示全部楼层
DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》
无标题.png
     
发表于 2015-6-3 11:01:17 | 显示全部楼层
个人认为 DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》4.4.4条3款规定,存在原则问题。
     
 楼主| 发表于 2015-6-3 11:07:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-3 10:56
DG/TJ 08-2048-2008《民用建筑电气防火设计规程》

《民规》13.9.12中应急照明自动切换箱不是按防火分区设置吗?怎么这里还不超过五层设置一台,放宽了?
     
发表于 2015-6-3 11:13:51 | 显示全部楼层
阿宇 发表于 2015-6-3 11:07
《民规》13.9.12中应急照明自动切换箱不是按防火分区设置吗?怎么这里还不超过五层设置一台,放宽了?

目前上海人民不理睬《民规》。{:lol:}

不过将来就难说了,《民规》将高升为国标。
     
发表于 2015-6-3 12:21:17 | 显示全部楼层
每层一个应急双切,不超过5个灯,醉了。
     
发表于 2015-6-3 12:50:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-6-3 11:13
目前上海人民不理睬《民规》。

不过将来就难说了,《民规》将高升为国标。

为上海人民感到庆幸~!但是上海人民要是做外地项目,岂不是到处碰壁?

点评

不错。  发表于 2015-6-3 13:18
     
发表于 2015-6-3 12:58:11 | 显示全部楼层
住宅应该每个单元设一个应急双切箱吧,虽然民规一直这么规定.
如果真有人每层设一个,肯定会被骂死吧.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则