账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8316|回复: 9

[问题探讨] 新建规要求发电机房要有火灾报警装置!

[复制链接]
     
发表于 2015-5-29 16:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新规范5.4.13.5对建筑物内的发电机房要求设置火灾报警装置,是否就是要上火灾自动报警系统?因为是强条,有必要研究清楚!
     
发表于 2015-5-29 16:45:56 | 显示全部楼层
单独建的发电机房也要么?
     
发表于 2015-5-29 16:46:07 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-5-29 16:42
新规范5.4.13.5对建筑物内的发电机房要求设置火灾报警装置,是否就是要上火灾自动报警系统?因为是强条,有必要研究清楚!

请注意你的措辞。

不是“建筑物内的发电机房”要求设置火灾报警装置。
而是“布置在民用建筑物内的柴油发电机房”要求设置火灾报警装置。

     
发表于 2015-5-29 16:56:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-29 16:46
请注意你的措辞。

不是“建筑物内的发电机房”要求设置火灾报警装置。

对。尺总看的细。
建规说的是油机房和民建合建时的要求。
发电机组可以布置在建筑物内,也可以露天安装,或者安装在拖车或集装箱里。
发表于 2015-5-29 17:46:10 | 显示全部楼层
那么问题来了,是仅仅发电机房内要设火灾报警,还是发电机房所在的整个建筑要设火灾报警
     
 楼主| 发表于 2015-5-29 18:22:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-29 16:46
请注意你的措辞。

不是“建筑物内的发电机房”要求设置火灾报警装置。

谢谢尺总的提醒。还是回到问题中心去。规范要求的火灾报警装置是否指火灾自动报警系统,还是另有解决方案?
     
发表于 2015-5-29 18:53:10 | 显示全部楼层
是仅仅发电机房内要设火灾报警,还是发电机房所在的整个建筑要设火灾报警?
     
发表于 2015-5-30 00:04:37 | 显示全部楼层
不讨论规范合理性,就单纯的理解汉语来说,需要设置火灾报警装置,就非得上一整套火灾报警系统。
逻辑靠不住吧?
     
 楼主| 发表于 2015-5-30 09:14:28 | 显示全部楼层
从条文来看,规范要设的火灾报警装置,是有别于火灾自动报警系统。因为使用的描述中没有自动要求,而且关键是说装置而不是系统。
发电机房现时一般是没有值守的,因此报警装置应当是自动的。要实现其实也不难,利用自带无源触点的探测器,串接上值班室的声光报警器,很容易就实现一套简单实用的自动报警装置了。另外,如果设有气体灭火的发电机房,也很容易把报警信号引至值班室。现在问题是上述方案能否符合规范的原意,是否能得到审图的认同。
如果是大中型建筑,上发电机的一般也有火灾自动报警系统,因此不存在如何设置的问题。但对于几千平以下的多层建筑,由于市政水压不满足要求,一般都要配水泵房和发电机房.如果因此要上一套火灾自动报警系统,那投资相对成本就变得太大了。
     
发表于 2015-5-30 10:56:43 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-5-30 00:04
不讨论规范合理性,就单纯的理解汉语来说,需要设置火灾报警装置,就非得上一整套火灾报警系统。
逻辑靠不 ...

逻辑靠不住,不是设计人员的逻辑靠不住,而是规范的逻辑靠不住!


《建规》2014版:
建规5.4.13.5.jpg

条文说明
建规5.4.13条文说明.jpg

建规灭火设施条文说明.jpg


《建规》确实是只说了火灾报警装置,没说“系统”。可是6款还要求“设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施”。柴发什么容量、什么规模为较大?规范没说。行了,水专业趋于保守设计,自动消防设备妥妥的出现了。


再看《火规》2013版:
火规3.2.1.jpg

据上,条件满足,妥妥地采用集中报警系统,消防控制室也来一个。

火规3.2.3.jpg


至此,环环相扣,按照集中报警系统的设计要求来一整套吧,“装置”到“系统”的华丽转身也完成了!


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则