账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23512|回复: 10

[求助] 平时排风机70度防火阀是否需要监控?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-29 13:05:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时排风机70度防火阀是否需要监控?
     
发表于 2015-5-29 13:29:31 | 显示全部楼层
你如果不嫌麻烦,可以按民规要求监控
     
发表于 2015-5-29 13:36:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2015-5-29 13:54 编辑

个人意见:
有FAS的建筑工程
电动70防火阀,必由FAS进行监控;
温控70防火阀,FAS只监不控(无法控制)。

13版《火规》无规定(不知是漏项还是故意不作规定);
08版《民规》13.4.6条4款规定,虽落处不妥(只监不控,不属于消防联动控制),但反馈动作信号的要求,不错。
13.4.6 防烟、排烟设施的联动控制设计应符合下列规定:
4 设于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2015-5-29 14:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
现在想想,这个问题成立吗,火灾时,非消防负荷都切了。
     
发表于 2015-5-29 14:49:45 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2015-5-29 14:37
现在想想,这个问题成立吗,火灾时,非消防负荷都切了。

你没仔细想。{:smile:}
发表于 2015-5-29 14:52:42 | 显示全部楼层
看看监控系统图,既有报警的作用,又防止火灾没断电继续送风
1.png
     
发表于 2015-5-29 15:09:19 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-29 13:36
个人意见:
有FAS的建筑工程
电动70℃防火阀,必由FAS进行监控;

请问公寓卫生间内排风管上设置的70度防火阀也需要连接FAS么?
     
发表于 2015-5-29 15:24:53 | 显示全部楼层
madact 发表于 2015-5-29 15:09
请问公寓卫生间内排风管上设置的70度防火阀也需要连接FAS么?


住宅套内设不设家用火灾探测器、家用火灾报警控制器?

既然已将家用火灾探测器的报警信号送家用火灾报警控制器或火灾报警控制器了,公寓卫生间内排风管上设置的70度防火阀接入FAS为妥。

否则一是审图可以08版《民规》13.4.6条4款规定判你违规,二是此阀平时误动关阀可及时发现予以修复,不影响平时排风;火灾时可根据这些阀门的动作情况判断火情以利消防救援。
发表于 2015-10-19 20:51:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-29 15:24
住宅套内设不设家用火灾探测器、家用火灾报警控制器?

既然已将家用火灾探测器的报警信号送家用火灾 ...

如果是防烟系统的防火阀呢?
     
发表于 2015-10-19 22:34:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-29 13:36
个人意见:
有FAS的建筑工程
电动70℃防火阀,必由FAS进行监控;

我们这边也是这个意思,要么就不设,设了有FAS系统的就应该接入,但是我感觉有些地方是不是设得太多了,几个排气扇也给设个阀。。。
     
发表于 2015-10-19 22:36:02 | 显示全部楼层
细嗅蔷薇 发表于 2015-10-19 20:51
如果是防烟系统的防火阀呢?

你空调系统都监视了,防烟系统肯定更要监视的啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则