账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7411|回复: 14

[求助] 照明回路可以不可以三相供电

[复制链接]
发表于 2015-5-29 09:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
车间,照明就一个回路,250W的金卤灯或者高压钠灯,16个,总功率4KW.
2个5T的行吊,预留了4个回路的动力配电箱,行吊肯定是三相配电,动力配电箱回路的功率那么大,也用三相配电。
那我那个照明回路可以不可以用三相配电。如果不用三相配电,岂不是三相不平衡了。5KW的不平衡,也太大了。
求助.png
发表于 2015-5-29 09:32:26 | 显示全部楼层
不能用三相配电,三相不平衡在这里不大(哪有5KW,你的三相过去还不是单相进灯,一样的)
 楼主| 发表于 2015-5-29 09:39:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 09:32
不能用三相配电,三相不平衡在这里不大(哪有5KW,你的三相过去还不是单相进灯,一样的)

算出来是4KW,但是配一些镇流器后不就多了一点。我就放宽到5KW了,是不是放太多了,还是不用放?
还有一个,行吊属于什么设备啊,我查起重机械,需要系数才0.1-0.2,功率因数0.5,算出来电流很小,怎么感觉有点不现实啊。是不是我查错了。
动力组合箱的需要系数我取0.7应该没问题吧。
发表于 2015-5-29 09:44:34 | 显示全部楼层
5KW可以,我说是不能算到三相不平衡里
发表于 2015-5-29 09:57:03 | 显示全部楼层
我查起重机械,需要系数才0.1-0.2

这种需用系数,适合于变压器容量计算,不适合于供电功率计算
发表于 2015-5-29 09:58:56 | 显示全部楼层
动力组合箱的需要系数我取0.7应该没问题吧

动力组合箱预留功率就行,不存在需用系数(你无法确定的)
     
发表于 2015-5-29 10:12:59 | 显示全部楼层
你这个5KW是进照明的末端配电箱么
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:16:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 09:44
5KW可以,我说是不能算到三相不平衡里

OK,这点明白了,太感谢你了,大神啊。
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:19:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 09:57
这种需用系数,适合于变压器容量计算,不适合于供电功率计算

那我算计算电流,需要系数和功率因数怎么取值啊。
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:20:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 09:58
动力组合箱预留功率就行,不存在需用系数(你无法确定的)

嗯,这个我也是这么觉得,这里的需要系数和功率因数是不是就自己估值了。
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:22:50 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-29 10:12
你这个5KW是进照明的末端配电箱么

这个5KW就是整个照明回路的功率啊,整个车间就这一个照明回路,所以功率有点大。从末端动力照明配电箱出来的。
     
发表于 2015-5-29 10:28:23 | 显示全部楼层
你整个车间的照明就只有一回路?
发表于 2015-5-29 10:32:14 | 显示全部楼层
刀刀 发表于 2015-5-29 10:19
那我算计算电流,需要系数和功率因数怎么取值啊。

不用单个回路去算,整体一个车间取就行(整体系数参考手册)。另外,建议照明单独进线
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:36:31 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-29 10:28
你整个车间的照明就只有一回路?

嗯,要分也可以分两三条,觉得没必要,想一个箱子就搞定。
 楼主| 发表于 2015-5-29 10:37:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-29 10:32
不用单个回路去算,整体一个车间取就行(整体系数参考手册)。另外,建议照明单独进线

哦,明白了,照明本来是单独进线的,后来就一个回路再摆一个箱子就没必要了。其他的我都是照明和动力分开的。多谢你了啊,每次你都回复的好快。呵呵。大神。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则