账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5852|回复: 10

[求助] 关于浙江省分项计量设计标准

[复制链接]
发表于 2015-5-25 18:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
浙江省出标准《
国家机关办公建筑和大型公共建筑用电分项计量系统
设计标准
》中
1.0.2  建筑面积5000m2及以上的国家机关办公建筑,建筑面积20000m2及以上或全部设置空气调节系统的公共建筑必须安装用电分项计量系统。

条文说明是这么写的
1.0.2  本条为强制性条文。
依据《民用建筑节能条例》作出此规定。参照浙江省标准《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007,本标准规定全部设置空气调节系统的公共建筑是指:以任一单层建筑面积计算,设置空气调节装置的建筑面积超过该层建筑总面积2/3的公共建筑。
各级公共机构办公建筑的建设和运行费用来自国家财政拨款,应成为建筑节能的示范。从这个意义出发,这类建筑应首先列入建筑能耗的监管范围内,根据我省有关规定,单幢面积超过5000m2的公共机构办公建筑必须实施分项计量。
大型公共建筑的范畴在我省以浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007中定义为甲类建筑的范围,即“单幢建筑面积大于等于20000m2,或全部设置空气调节系统的公共建筑。”这类建筑在社会上虽然数量不大,但其建筑能耗大,是建筑节能工作的重点,必须实施建筑能耗监管。作为能耗监管的基础工作用电分项计量是必不可缺的。
那么我一幢8000方11层二类办公建筑,设分体式空调,是否需要设分项计量系统呢?

     
发表于 2015-5-25 22:37:01 | 显示全部楼层
需要设置的!!!
     
发表于 2015-5-25 22:38:08 | 显示全部楼层
分项计量不是能耗监控管理哟
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:37:30 | 显示全部楼层

具体怎么做的,没弄过分项计量系统。
 楼主| 发表于 2015-5-26 08:39:53 | 显示全部楼层

具体怎么做的,没弄过分项计量系统。
发表于 2015-5-26 08:56:30 | 显示全部楼层
sai2099 发表于 2015-5-26 08:39
具体怎么做的,没弄过分项计量系统。

现在有专业的厂家在做这个事
发表于 2015-5-26 08:58:33 | 显示全部楼层
除去电气的计量以外,加上水暖的计量(带远传的表计),加上网络、加上软件OK
     
发表于 2015-5-26 09:18:10 | 显示全部楼层
简单点的,空调\照明插座\潜污泵等\电梯等分开配电箱,并且分别计量,接入总计量系统.
再进一步,除了以上外,照明\插座也分配电箱,也分开计量.
 楼主| 发表于 2015-5-26 09:50:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-26 08:56
现在有专业的厂家在做这个事

能否分享个样本。或者推荐个厂家。
发表于 2015-5-26 09:50:54 | 显示全部楼层
sai2099 发表于 2015-5-26 09:50
能否分享个样本。或者推荐个厂家。

安科瑞啥,成天跑我们设计院
     
发表于 2015-5-26 15:52:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-26 09:50
安科瑞啥,成天跑我们设计院

我们也是安科瑞的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则