账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3682|回复: 2

[求助] 喷淋泵一备一用星三角启动备用泵延时自投请教

[复制链接]
发表于 2015-5-23 14:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

请教下图集45页(喷淋泵一备一用星三角启动)中备用泵延时自投栏的工作原理啊,我还不懂发图片上来,谢谢各位给讲解下

喷淋泵2.png
喷淋泵1.png
发表于 2015-5-25 09:16:12 | 显示全部楼层
备用泵投入靠KA5动作,KA5动作的前提是1管网压力2消防联动这两个条件满足其一,且两台泵有没有启动的(四个接触器的常闭触点)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则