官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:03 第一类防雷建筑绝对不允许利用金属屋面做接闪器
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:04 而且得设置专设引下线,间距不大于12
尺短寸长 发表于 2015-5-21 11:11 为啥? 金属板足够厚,也“绝对不允许”么?
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 11:18 雷规4.2.1,应装设独立的。。。雷规5.2.7除第一类。。。。。
1179276821 发表于 2015-5-21 14:46 设置独立的避雷装置当然是最好,但这个钢结构工程体量大,高度高,确实没法装设时,可以利用金属屋面做接闪 ...
树欲静而风不止 发表于 2015-5-21 14:18 我们做过几个矿山的雷管炸药库房,都是单独在库房(一层)旁边设置竖两根高杆,中间连接避雷线
尺短寸长 发表于 2015-5-21 15:46 雷规4.2.4条2款,未要求设置“专设引下线”。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页