新建规规定的需要做火灾报警的建筑物,尤其是厂房太少了,有很多丙类厂房和仓库,生产产品或原材料不属于8.4.1条第1款和第2款的内容,那么需要做火灾报警么?
发表于 2015-5-18 10:01:32 | 显示全部楼层
丙类厂房,看面积、人员及可燃物综合确定,没有规范规定要上火灾报警。丙类仓库,上吧,毕竟火规附录里有。
     
发表于 2015-5-18 16:56:18 | 显示全部楼层
丙类直接上,免得审图的说
     
发表于 2015-5-18 17:28:29 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-18 16:56
丙类直接上,免得审图的说

审图说啥了?
     
发表于 2015-5-19 11:13:03 | 显示全部楼层
单层1500/总面积3000的丙类厂房,库房都得设的!
     
发表于 2015-5-19 11:28:49 | 显示全部楼层
做不做看新建规,规范不做要求的,考虑当地消防队有无特殊要求,综合看做不做。
     
发表于 2015-5-19 11:32:20 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-5-19 11:13
单层1500/总面积3000的丙类厂房,库房都得设的!
第1款是丙类厂房
第2款是丙类库房

是王主编的宣贯言论吗?{:titter:}

规范可是明确规定:
8.4.1  下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1  任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
2  每座占地面积大于1000m2棉、毛、丝、麻、化纤及其制品的仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2卷烟仓库;

要不然,它为何不写成:
8.4.1  下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1  任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2丙类厂房
2  每座占地面积大于1000m2丙类仓库,占地面积大于500m2或总建筑面积大于1000m2卷烟仓库
发表于 2015-5-19 11:37:17 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-19 11:32
第1款是丙类厂房;第2款是丙类库房。

是王主编的宣贯言论吗?

尺总说的有道理,但这种“类似用途。。。”设计上不好把握呀
     
发表于 2015-5-19 11:41:12 | 显示全部楼层
不管如何,对第1、2款规定的规范条文,如果在宣贯时直接对应于丙类厂房、仓库,属于在说胡话了。{:dizzy:}
     
发表于 2015-5-19 12:11:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-19 11:41
不管如何,对第1、2款规定的规范条文,如果在宣贯时直接对应于丙类厂房、仓库,属于在说胡话了。

主编的心思你别猜 猜来猜去也猜不明白 要想明白 花钱宣贯
     
发表于 2015-5-19 12:55:27 | 显示全部楼层
制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;    应该是这类厂房人员密集.
     
发表于 2015-5-19 17:46:45 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-5-19 12:55
制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;    应该是这类厂房人员密集.

电子类还对应无窗厂房
     
发表于 2015-5-20 08:22:48 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-5-19 17:46
电子类还对应无窗厂房

啥意思?
     
发表于 2015-5-20 09:22:45 | 显示全部楼层

电子类一般洁净度要求高,属无窗封闭厂房,相应火灾危险性也高
发表于 2015-5-20 09:44:21 | 显示全部楼层
我理解:就是工人比较多,生产的产品或原材料易燃,就属于这里
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册