账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6239|回复: 8

[规范条文] 新建规第8.4.2条

[复制链接]
发表于 2015-5-15 16:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新建规第8.4.2条,高层住宅公共部位应设火灾警报装置或应急广播的规定和前面讲哪些住宅要设火灾自动报警的文字是并列的,难道不管是否设有火灾自动报警系统,高层住宅都要设火灾警报装置或应急广播?虽然我认为设有火灾自动报警系统的住宅才需要设火灾警报装置或应急广播,但规范的本意到底是什么,有听过专家讲课的同志说说。
     
发表于 2015-5-15 17:04:29 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-30186-1-1.html
chipy 发表于 2015-5-15 15:06
王主编在宣讲的时候,说规范的宜 就是应,除非特殊情况都要做.
甚至说到,如果是 宜, 你没有做,如果出了事情,就是你的责任..规范给你推荐了,你为啥不做.

明白了没?

     
发表于 2015-5-15 17:14:17 | 显示全部楼层
报警既然做了,广播、警报都一起做上吧,又不费事,省的纠结。
     
发表于 2015-5-15 21:19:48 | 显示全部楼层
高层为什么不做报警呢
发表于 2015-5-18 09:43:51 | 显示全部楼层
所以说,都做。估计不会有只做广播没做报警的,虽然是“宜”
 楼主| 发表于 2015-5-18 14:17:46 | 显示全部楼层
按大家的回复,没有联动控制要求的二类高层住宅大家都准备把火灾自动报警做上了?那一类高层住宅套内的“宜”做,大家也准备做了?
     
发表于 2015-5-18 17:40:47 | 显示全部楼层
我们这里原设计户内没设火灾自动报警,消防审查不通过,要求上
     
发表于 2015-5-18 17:47:45 | 显示全部楼层
liqiujiao 发表于 2015-5-18 17:40
我们这里原设计户内没设火灾自动报警,消防审查不通过,要求上


建筑高度不大于54m的高层住宅,(消防审查)也要求户内设火灾探测器么?
依据是什么?
     
发表于 2019-8-19 15:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
只在公共部位设也没多大用处
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则