账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5357|回复: 11

[求助] 吊顶内是否做报警系统?

[复制链接]
发表于 2015-5-14 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个洁净厂房,层高8米,吊顶做3米高,吊顶内走一些风管,电线电缆,这样的情况下,吊顶内是否做报警?
QQ截图20150514165225.png
发表于 2015-5-15 08:35:46 | 显示全部楼层
楼主看看福建的意见
QQ图片20150515083506.png
发表于 2015-5-15 08:37:25 | 显示全部楼层
但中南地区认为,空调管的保温材料属于可燃物
     
发表于 2015-5-15 08:54:18 | 显示全部楼层

既然是“按规范设计的吊顶不应认为是(有)可燃物”,为何规范会有“净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内”这一说?
发表于 2015-5-15 09:08:40 | 显示全部楼层
这又回到原来的问题,吊顶内是否算有可燃物
     
发表于 2015-5-15 09:11:38 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-15 09:08
这又回到原来的问题,吊顶内是否算有可燃物


由建筑专业给出书面提资。

PS
电气设计人员没有三头六臂。
     
发表于 2015-5-15 11:02:05 | 显示全部楼层
对燃烧物的概念中,有两种认识:
1、分两类  不燃烧物的反面就是可燃物
2、分三类  不燃(A级)、难燃(B1级)、可燃。

求解答。
     
发表于 2015-5-15 11:22:24 | 显示全部楼层
不能燃烧的材料(物质)——A等级。

能燃烧的材料(物质)分三个等级:
难燃——B1等级;
可燃——B2等级;
易燃——B3等级。

这么分,可不可以?
     
发表于 2015-5-15 11:26:27 | 显示全部楼层
1.png
     
发表于 2015-5-15 11:45:10 | 显示全部楼层
GB8624-2006建筑材料燃烧性能分级方法  好像没有B2 B3级吧?

1.jpg

点评

GB8624-2006,淘汰了吧?  发表于 2015-5-15 12:12
     
发表于 2015-5-15 12:12:15 | 显示全部楼层
s9 发表于 2015-5-15 11:45
GB8624-2006建筑材料燃烧性能分级方法  好像没有B2 B3级吧?

GB 50222-95(1999年修订、2001年修订)《建筑内部装修设计防火规范》还未修改,维持原状。

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
分级.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则