账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2228|回复: 4

[求助] 树干式供电

[复制链接]
发表于 2015-5-14 10:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家:树干式供电,所带配电箱有数量限制吗?我一高层,从上到下一回树干供电,行吗?
     
发表于 2015-5-14 10:58:36 | 显示全部楼层
可以啊,但一旦发生问题,影响面太大,建议单层一回,双层一回。
     
发表于 2015-5-14 11:00:01 | 显示全部楼层
或者大楼中间以下一回,以上一回。
发表于 2015-5-14 11:12:25 | 显示全部楼层
只跟容量有关
发表于 2015-5-14 15:53:16 | 显示全部楼层
可以,最好根据楼层数及用电容量分段设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则