账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8142|回复: 18

[问题探讨] 厨房设备自动灭火装置,需要做火报联动?

[复制链接]
发表于 2015-5-12 16:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
厨房设备自动灭火装置,需要做火报联动?
     
发表于 2015-5-12 16:35:45 | 显示全部楼层
看看这个就明白了 6e3fb53576e743c482f90d0aebba32ea.jpg
 楼主| 发表于 2015-5-12 16:58:18 | 显示全部楼层
请问你那是什么规范上的啊?看了这个,应该是不用做火报联动,为什么我们这边的消防大队要我们做火报联动呢{:sad:}
     
发表于 2015-5-12 17:15:42 | 显示全部楼层
CECS 233:2007 《厨房设备灭火装置技术规程》
     
发表于 2015-5-12 17:18:17 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-71610798.html

CECS 233:2007 厨房设备灭火装置技术规程
     
发表于 2015-5-12 17:24:32 | 显示全部楼层
《厨房设备灭火装置技术规程》CECS: 233
     
发表于 2015-5-12 17:25:22 | 显示全部楼层
看建规8.3.11条及条文解释
     
发表于 2015-5-13 05:31:07 | 显示全部楼层
这是一个相对独立的系统,可以看看酒店管理公司的文件。
发表于 2015-5-13 08:18:05 | 显示全部楼层
做火报联动做火报联动
     
发表于 2015-5-13 09:10:09 | 显示全部楼层
做火报联动做火报联动

有何根据?
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:16:26 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-12 17:18
http://www.docin.com/p-71610798.html

CECS 233:2007 厨房设备灭火装置技术规程

谢谢,我看到并且收藏了。
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:51:13 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-12 17:25
看建规8.3.11条及条文解释

看条文理解,产品应能自动探测与自动灭火,无需火报了哇
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:55:31 | 显示全部楼层
qqwanghuazhang 发表于 2015-5-13 08:18
做火报联动做火报联动

根据那一条?
 楼主| 发表于 2015-5-13 09:58:13 | 显示全部楼层
单位里给排水专业提资,食堂里做火报,如果厨房间外发生火灾,也须联动切断燃气阀及启动厨房灭火装置。
发表于 2015-5-13 14:23:14 | 显示全部楼层
做火报与不做有区别。不做,可以灭火,但消防控制室不知道。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则