账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8463|回复: 5

[求助] 一个消防模块可以控制几个带分励脱扣线圈的断路器?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-7 20:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:一个消防模块可以控制几个带分励脱扣线圈的断路器?
     
发表于 2015-5-7 20:55:36 | 显示全部楼层
欲控制多个,可设中间继电器。通常无需如此,因为切非应控制在着火的分区或楼层。
     
发表于 2015-5-8 09:06:02 | 显示全部楼层
首先是要确认断路器的动作程序,如果是一齐动的,则一个模块的输出口加一个中间继电器就可以了;如果是分别动作,则要多个输出口(一个模块可以有两个甚至多个输出口)。
发表于 2015-5-8 09:07:10 | 显示全部楼层
随问一句:如果采用24V的分励脱扣线圈,是否不用加中间继电器
     
发表于 2015-5-8 09:36:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-8 09:07
随问一句:如果采用24V的分励脱扣线圈,是否不用加中间继电器

我手上的样本,输出模块的有源输出是24DV,2A,而以NSX断路器的分励线圈参数是30VA,也就是说理论上可分断一个。但考虑系统的可靠性,最好还是向厂商了解一下。
     
发表于 2015-5-8 11:40:16 | 显示全部楼层
不建议用24V DC的分励脱扣,因为脱扣电流要求过大不可靠。还是用电源自身的220V AC最合理
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则