账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 52400|回复: 29

[规范条文] 配电箱及开关应设置在仓库外,是否仅指照明箱?

[复制链接]
     
发表于 2015-5-6 19:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 skssss 于 2015-5-6 19:47 编辑

新的建筑设计防火规范,2014版的

10.2.5条,分两段,第一段讲的灯具,第二段是这句话,那是不是仅指照明箱及照明开关?

仓库里会有一些用电设备,如电动叉车需要充电,放到室外不合适,单独建房间也浪费

公安部《仓库防火安全管理规则》1990
第四十一条  库区的每个库房应当在库房外单独安装开关箱,保管人员离库时,必须拉闸断电。禁止使用不合规格的保险装置。

如果是这样的话,或者是不是可以理解为,不管照明还是配电,总的箱子、开关要放在仓库外,分箱子可以放里面?
     
发表于 2015-5-6 19:50:49 | 显示全部楼层
貌似是针对的可燃物品库房,像你说的叉车这种的,可以按车库去设计,不需要按这条的吧
     
 楼主| 发表于 2015-5-6 19:58:57 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2015-5-6 19:50
貌似是针对的可燃物品库房,像你说的叉车这种的,可以按车库去设计,不需要按这条的吧

是可燃物品仓库,叉车是搬运物品用的
     
 楼主| 发表于 2015-5-6 20:00:33 | 显示全部楼层
是可燃物品仓库,叉车是搬运物品用的。而且仓库里工艺上还要求设置插座箱。
     
发表于 2015-5-6 20:44:07 | 显示全部楼层
上周刚参观了两个上万平方米、高度近30m的大型丙类仓库,一个在外地一个在上海,全部在仓库内设置了多台联排的低压配电柜。
14版《建规》这条,即可称“复辟”也可叫“倒退”,真要命啊!

截图

1.png

2.png

3.png
     
发表于 2015-5-6 20:55:30 | 显示全部楼层
当年06版《建规》“配电箱及开关宜设置在仓库外”规定出台,咨询得到的答复,大致意思如下:
(1)1989-10-01起执行的《上海市仓库防火管理规定》(包括1990年公安部的“仓库防火安全管理规则”),并不针对甲、乙类仓库,也不针对丁、戊类仓库,针对的是工业建筑中的丙类火灾危险性质的仓库;
(2)原先89年的《上海市仓库防火管理规定》,是基于当时的配电箱制造水平不够完善,给消防电气安全带来了较多、较大的事故隐患,所以才会有“应设在库房外”的这条规定;
(3)现如今的配电箱、开关制造水平已非昔日可比,GB 50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》也有具体规定。在满足相关电气安全要求的前提条件下,06版《建规》的“配电箱及开关宜设置在仓库外”这条规定,应该是一条合理规定;
(4)丙类仓库具备条件(比如有前室等过渡区域),配电箱及开关能够外置,就尽量不要将配电箱及开关布置进丙类仓库内;如果丙类仓库无前室等过渡区域,一味要求配电箱及开关外置就会造成其在建筑物外墙上露天布置(会遭受严寒酷署和日晒、风吹雨淋),那就很不合适,还不如在满足一定技术要求的前提条件下,将其布置进仓库入口附近相对安全的位置为妥。
     
发表于 2015-5-6 21:02:27 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-28088-6-1.html
[电气资讯] 天朝建筑电气实录
82#
实录24
楼主| 发表于 2015-1-7 10:07:43

无法阻挡,厉害无比。{:sweat:}

发表于 2015-5-7 08:34:37 | 显示全部楼层
可燃物品仓库,充电,插座箱都不能装了
发表于 2015-5-7 08:36:05 | 显示全部楼层
仓库就是仓库,不是维修车间类,充电到别的地方
     
 楼主| 发表于 2015-5-7 15:16:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-6 20:44
上周刚参观了两个上万平方米、高度近30m的大型丙类仓库,一个在外地一个在上海,全部在仓库内设置了多台联 ...

同意您的观点。我们建的是保税仓库,也很大,按要求不放置在仓库里实在麻烦
     
发表于 2015-8-13 22:25:58 | 显示全部楼层
我现在就碰到这问题了,物流分拣仓库,有自动分拣机,“配电箱及开关应设置在仓库外”,设备怎么工作啊?规范编制这条的目的是因为仓库一般通风、散热条件较差,且配电箱及开关为较容易引起火灾的设备,而物流分拣仓库不是传统的仓库,基本都设置有通风系统。大神们,出出主意啊!
     
发表于 2015-8-13 22:46:55 | 显示全部楼层
配电箱设在室外带来很多麻烦。箱体还好说,防水防尘即可。低压元器件环境温度为-5度~40度,既要箱体防晒,还要考虑寒区冬季低温。
     
发表于 2015-8-14 08:16:01 | 显示全部楼层
浙江台升物流仓库(丙2类)

浙江台升物流1.png

浙江台升物流2.png

上海海烟物流仓库(丙2类)

上海海烟物流1.png

上海海烟物流2.png

别说神马配电箱“应设置在仓库外”。
看清楚了,王大主编,配电柜都直接布置在仓库内的 !
     
发表于 2015-8-14 08:25:24 | 显示全部楼层
如果我没记错,公安部令第六号已经废止了
     
发表于 2015-8-14 09:04:03 | 显示全部楼层
1990年的规范还翻出来啊,那个年代的电气设备防护水平还比较低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则