GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教
     
发表于 2015-5-5 10:18:03 | 显示全部楼层
按电缆外径计算电缆截面,再按电缆截面总和及填充率选桥架
 楼主| 发表于 2015-5-5 10:20:14 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-5-5 10:18
按电缆外径计算电缆截面,再按电缆截面总和及填充率选桥架

桥架的高度怎么选择的?有规范要求吗
发表于 2015-5-5 10:49:06 | 显示全部楼层
小木头公 发表于 2015-5-5 10:20
桥架的高度怎么选择的?有规范要求吗

桥架的高度,是桥架本身的高度还是装高
     
发表于 2015-5-5 10:53:10 | 显示全部楼层
电缆桥架还是别做太深,太深电缆不好放,还是尽量做宽点,我用的都是200高及以下的,实在不行可以多走几趟桥架
 楼主| 发表于 2015-5-5 11:14:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-5 10:49
桥架的高度,是桥架本身的高度还是装高

桥架本身的高度
发表于 2015-5-5 11:18:42 | 显示全部楼层

没有规范要求,高度一般50-200,厂家标配,也可订制
     
发表于 2015-5-5 11:40:48 | 显示全部楼层
大截面电缆填充率30%以下。小截面电缆可以在40%左右。填充率太高不好,施工困难,增加电缆也难。
     
发表于 2015-5-5 11:58:50 | 显示全部楼层
楼上各位请注意,GB50054-2011中,再无“桥架”这一称呼。
     
发表于 2015-5-5 12:53:58 | 显示全部楼层
尺总严谨,槽盒、托盘、梯架
发表于 2015-5-5 14:25:26 | 显示全部楼层
楼主可以参阅04DX101-1 里面的相关数据
     
发表于 2015-5-5 14:43:59 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-5-5 11:58
楼上各位请注意,GB50054-2011中,再无“桥架”这一称呼。

尺总严谨,现在规范都叫槽盒...
     
发表于 2015-5-5 14:45:03 | 显示全部楼层
在所经历的国家,没有看到高度超过100的电缆桥架。有的国家是50mm,有的是70-80mm。
发表于 2015-5-5 14:48:42 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2015-5-5 14:45
在所经历的国家,没有看到高度超过100的电缆桥架。有的国家是50mm,有的是70-80mm。

我所在的工业院,经常用200的电缆桥架
发表于 2015-5-5 15:43:44 | 显示全部楼层
桥架高度矮了,填充率难过啊。
其实如果是梯架,就像电缆沟里的支架一样,有必要强调这个填充率吗?