[求助] 如何理解新建规8.4.1的条文解释

[复制链接]
发表于 2015-5-4 08:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如何理解新建规8.4.1的条文解释,即其中的红体字。是否只要某个部位有消防联动,就需要全楼设置火灾报警
QQ图片20150504085421.png
     
发表于 2015-5-4 09:26:35 | 显示全部楼层
条文中用语是“厂房、建筑、楼”属于未明确具体部位的,用语是“仓库、库房、场所或部位”是明确具体部位的。难道这个有疑问吗?
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:41:38 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-4 09:26
条文中用语是“厂房、建筑、楼”属于未明确具体部位的,用语是“仓库、库房、场所或部位”是明确具体部位的 ...

就是我在别的主题里说的:如果走廊上一台防火卷帘,是否只在旁边设置烟感那?别的位置不需要
     
发表于 2015-5-4 09:44:51 | 显示全部楼层
我也想知道怎么做
 楼主| 发表于 2015-5-4 09:51:16 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-4 09:26
条文中用语是“厂房、建筑、楼”属于未明确具体部位的,用语是“仓库、库房、场所或部位”是明确具体部位的 ...

您的意思是:只在需与火灾报警联动的场所设置,其余位置不要
     
发表于 2015-5-4 09:55:03 | 显示全部楼层
按条文解释,未明确具体部位的应全楼设置。换句话说,明确具体部位的就可根据需要局部设置,当然你愿意全楼设置也未尝不可,只要甲方愿意。不然条文解释就成了废话。
     
发表于 2015-5-4 10:11:02 | 显示全部楼层
像气体灭火、机房等比较好理解,但是防火卷帘门、常开防火门比较难掌握,规范要求防火分区内发生火灾,防火卷帘门、常开防火门能够一步或二步降、自动关闭,这个范围就有点大了。
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:14:26 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2015-5-4 10:11
像气体灭火、机房等比较好理解,但是防火卷帘门、常开防火门比较难掌握,规范要求防火分区内发生火灾,防火 ...

是呀,只在门两侧装设,不知图审能否通过
     
发表于 2015-5-4 10:16:49 | 显示全部楼层
wangsx8210 发表于 2015-5-4 10:11
像气体灭火、机房等比较好理解,但是防火卷帘门、常开防火门比较难掌握,规范要求防火分区内发生火灾,防火 ...

就具体情况而言,每个工程肯定不一样,只要有关就设置,和涉及范围大小无关。
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:31:29 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-4 10:16
就具体情况而言,每个工程肯定不一样,只要有关就设置,和涉及范围大小无关。

如果我的地下室设置了排烟,按说地下室肯定设置感烟,问题是楼上的设不设(楼上标准不够)
     
发表于 2015-5-4 10:46:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-4 10:31
如果我的地下室设置了排烟,按说地下室肯定设置感烟,问题是楼上的设不设(楼上标准不够)

呵呵!楼上和此排烟风机的联动有关吗?
 楼主| 发表于 2015-5-4 10:50:24 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-4 10:46
呵呵!楼上和此排烟风机的联动有关吗?

还是哪个老问题,那走廊的防火卷帘如何处理
     
发表于 2015-5-4 11:02:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-4 10:50
还是哪个老问题,那走廊的防火卷帘如何处理

呵呵!那要看是疏散通道上的还是防火分隔用的,按规范设置就是了。当然这只是个人观点。如果非要全楼设置,我已经说过了未尝不可(见六楼)。
 楼主| 发表于 2015-5-4 11:04:53 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-4 11:02
呵呵!那要看是疏散通道上的还是防火分隔用的,按规范设置就是了。当然这只是个人观点。如果非要全楼设置 ...

只在防火卷帘两侧设置就行了吧?
     
发表于 2015-5-4 11:09:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-5-4 11:04
只在防火卷帘两侧设置就行了吧?

估计没人敢说行或不行,可以就该问题事先跟审图人员讨论