账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2988|回复: 5

[规范条文] 新《建规》电缆

  [复制链接]
发表于 2015-4-29 16:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
市面一些厂家所谓的“柔性矿物绝缘电缆”算不算、符不符合新《建规》第10.1.10-3条之“矿物绝缘类不燃性电缆”
发表于 2015-4-29 16:11:25 | 显示全部楼层
我认为算,看了他们的产品样本,都有产品认证、燃烧实验等
     
发表于 2015-4-29 16:34:13 | 显示全部楼层
新建规条文说明没有了GB 13033(现在应该是GB/T 13033系列),原来的用语是“矿物绝缘电缆是由铜芯、铜护套和氧化镁绝缘等全无机物组成的电缆”,现在的用语是“由铜芯、矿物质绝缘材料、铜金属护套组成”。你懂得!
     
发表于 2015-4-29 18:58:20 | 显示全部楼层
除了专家,不懂得人应该不占少数。
     
发表于 2015-4-29 19:06:10 | 显示全部楼层
消防回路采用有机耐火电缆在耐火电缆槽盒内敷设与普通配电回路共用电气竖井,是否满足新建规的要求?请高手指点。
     
发表于 2015-4-30 12:18:32 | 显示全部楼层
这个是满足的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则