账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3946|回复: 2

[求助] TT系统多个回路能否共用接地极?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-22 19:04:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2015-4-22 19:06 编辑

低规:5.2.14 TT系统中,配电线路内有同一间接接触防护电器保护的外露可导电部分,应用保护导体连接至共用或各自的接地极上。当有多级保护时,各级应有各自的或共同的接地极。

从上面条文看,同一回路共用接地极是毋庸置疑的。
当有多级保护时,这个多级是什么意思,是不是一个主开关,多个分开关这样为一级?
此条规范有没有表明多个回路是否共用接地极。

发表于 2015-4-23 09:01:47 | 显示全部楼层
一个主开关,多个分开关这样为一级,而不是某些人理解的是上一级出线开关和这一级的进线开关为一级
发表于 2015-4-23 09:03:09 | 显示全部楼层
多个回路可以共用接地极,只要在一起(或一栋楼内)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则