账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25886|回复: 49

[求助] 双电源供电(放射式),配电箱双电源开关前是否需要设断路器?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-22 17:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 河图 于 2015-4-22 17:33 编辑

前提:供电方式是放射式,不是树干式;双电源开关采用PC级。

如下图,分别为双电源开关前加断路器和不加断路器的方案。

这种情况,配电箱里双电源开关前是否需要设置断路器?我个人的理解是可以不设的,因为此箱的短路保护、过负荷保护已经由上级开关实现了,保护并没有漏洞。而如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此箱的电缆截面加大一级的情况。

大家觉得图1对呢,还是图2对?
请各位指教,谢谢!

1.jpg
2.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-4-22 17:34:33 | 显示全部楼层
顺带再请教一个问题:放射式供电的情况,上级断路器与分配电箱的主开关是否需要实现上下级保护的选择性,这两个开关在配电级别上是否属于两级?
     
发表于 2015-4-22 19:55:23 | 显示全部楼层
一直按图1 进线加隔离
     
发表于 2015-4-22 20:06:43 | 显示全部楼层
不需设断路器,为检修方便,应设隔离开关。
     
发表于 2015-4-22 20:45:01 | 显示全部楼层
选择带隔离功能的双切开关,隔离开关也可以不设.
发表于 2015-4-23 09:05:23 | 显示全部楼层
首先要明确一点,上级的出线开关和这个进线开关是一级,不用考虑级差(好多人犯这个错)
发表于 2015-4-23 09:06:30 | 显示全部楼层
放射式的加断路器,太浪费啦
发表于 2015-4-23 09:12:46 | 显示全部楼层
要加断路器。系统短路故障时要求ATSE不切换,如果用隔离开关,那么短路故障时,隔离开关和ATSE均不能动作,会造成上级开关动作,使得ATSE控制回路失电而造成开关转换,如果短路故障未消除,转换后电源被破坏,造成事故范围扩大。
     
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:22:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2015-4-23 09:27 编辑
树欲静而风不止 发表于 2015-4-23 09:05
首先要明确一点,上级的出线开关和这个进线开关是一级,不用考虑级差(好多人犯这个错)

你好,谢谢回答!
关于这两个开关是一级,能否告知依据,比如哪本规范或者设计手册有提到!
别误会啊,我不是质疑你,只是这个问题困扰我好久了,我太想彻底地把它弄清楚、弄明白了!
     
 楼主| 发表于 2015-4-23 09:45:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2015-4-23 09:52 编辑
大明河畔 发表于 2015-4-23 09:12
要加断路器。系统短路故障时要求ATSE不切换,如果用隔离开关,那么短路故障时,隔离开关和ATSE均不能动作, ...

你好,谢谢回答!
有疑问,还望继续指教!

你说的系统短路是指这个配线箱(或配电箱以下线路)发生的短路吗?

“系统短路故障时要求ATSE不切换”,我觉得这个要求挺有道理,但我还想知道这个在哪本规范有规定吗?

如何保证系统短路时ATSE不动作,在双电源开关前增加2个断路器对ATSE是否动作有影响吗?
如果短路故障不消除,ATSE动作后,会造成另一路电源上级开关动作,事故范围依然控制在相同范围内吧?

谢谢!


     
发表于 2015-4-23 11:54:57 | 显示全部楼层
好问题,邀请诚版跟尺总进来讲解
     
发表于 2015-4-23 13:24:51 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-23 11:54
好问题,邀请诚版跟尺总进来讲解

双电源供电(放射式),如果双电源开关前设置断路器,那就不仅仅是增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此箱的电缆截面加大一级的情况。

大家觉得图1对呢,还是图2对?

不存在“增加2个断路器的问题,因为为了实现上下级开关保护的选择性,上级断路器需要加大一级,进而造成由配电柜至此箱的电缆截面加大一级的情况”的选择性配合问题。
不存在“图1对呢,还是图2对”的对错问题。

个人认为:
双电源或双回路供电(放射式),采用PC级ATSE时,在ATSE前设置隔离开关是上上选。
一般情况下的三相四线制TN-S系统,此隔离开关选用3P;但注意,三相四线制TT系统,此隔离开关应选4P。

PS1
有请楼主复核PC级ATSET图示的正确性。

PS2
有请老诚版主上板砖或斧头。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2015-4-23 14:01:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 河图 于 2015-4-23 14:04 编辑

“PS1
有请楼主复核PC级ATSET图示的正确性。”

先对尺总的严谨赞一个!

我先前画的不对,刚才找了一下国标图集(04CD01)中ATSE的画法,重新画一个,请指教!
3.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-4-23 14:08:31 | 显示全部楼层
另外,查国标图集(04CD01)还有意外收获,在第4页,看到了放射供电的方案,图集里用的是ATSE前不加断路器的方案!
看来这个方案是没有问题的!
     
发表于 2015-4-23 14:21:05 | 显示全部楼层
河图 发表于 2015-4-23 14:08
另外,查国标图集(04CD01)还有意外收获,在第4页,看到了放射供电的方案,图集里用的是ATSE前不加断路器 ...

还是没画对。{:mad:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则