账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7506|回复: 8

[求助] 医院的空调负荷等级

[复制链接]
发表于 2015-4-22 08:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有哪位知道医院(三级)的普通空调负荷等级,谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-4-22 10:06:17 | 显示全部楼层
我个人觉得一二三级都有可能;
民规3.2.4 当主体建筑中有一级负荷中特别重要负荷时,直接影响其运行的空调用电应为一级负荷;当主体建筑中有大量一级负荷时,直接影响其运行的空调用电应为二级负荷。
得判断空调是否“直接影响其运行”。
     
发表于 2015-4-22 10:08:26 | 显示全部楼层
是否“直接影响其运行”,得看医院的地理位置,是否有其他采暖措施,还有院方对空调的要求。
     
发表于 2015-4-22 10:12:30 | 显示全部楼层
假如天气很热,没有空调,还可以用电扇。
假如冬天比较冷,也没有暖气,那病房怎么办?
还有得看医院是否有钱,不差钱的话,那就给上个一级负荷也符合规范。
 楼主| 发表于 2015-4-22 10:24:59 | 显示全部楼层
现在就是想要个确切做法,如依据。。。规范
     
发表于 2015-4-22 11:30:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2015-4-22 11:31 编辑

JGJ 312-2013 医疗建筑电气设计规范

普通空调按三级负荷吧。
QQ截图20150422112956.jpg
QQ截图20150422113008.jpg
     
发表于 2015-4-22 11:38:03 | 显示全部楼层
按规范是三级,但有些特殊区域是要与其负荷等级相一致。
对这类项目,一定要列一个负荷预留及级别的表格,要院方逐一确认。这是教训之谈!
     
发表于 2015-4-22 11:43:43 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2015-4-22 11:38
按规范是三级,但有些特殊区域是要与其负荷等级相一致。
对这类项目,一定要列一个负荷预留及级别的表格, ...

恩。有钱可以任性。
     
发表于 2015-4-29 22:56:47 | 显示全部楼层
普通空调三级,洁净区空调(空气净化机组)二级;规范很清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则