[问题探讨] 只设有气体灭火系统的建筑是否需要设消防控制室

[复制链接]
     
发表于 2015-4-21 13:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在有一个学校,两栋楼,都不超过24米,没有排烟,没有自喷,水上只做了消火栓系统,在地下一层设了水泵房,电气专业专门为此消火栓泵设了发电机房(发电机很小),与此同时,水上又给发电机房做了气体灭火,现在问题是:只做了气体灭火系统是否还需要设置消防控制室?(注:如果不考虑气体灭火,则本楼均达不到设置火灾自动报警系统的要求)
发表于 2015-4-21 14:08:07 | 显示全部楼层
按照新的建规,这样的情况需要火灾自动报警
     
发表于 2015-4-21 14:53:00 | 显示全部楼层
问题是:现在是要给整个建筑都做自动报警呢?还是只给发电机房做?
发表于 2015-4-21 16:24:49 | 显示全部楼层
10.1.3 除本规范第10.1.1和10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。
发表于 2015-4-21 16:26:09 | 显示全部楼层
是否一定要为消火栓泵设发电机房?
发表于 2015-4-21 16:33:42 | 显示全部楼层
依据?我们有个项目在新建规之前实施,多层小区,几个小地下汽车库设喷淋和泵房,单电源也可。
     
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:40:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-21 14:08
按照新的建规,这样的情况需要火灾自动报警

能否告知参考规范的那一条??
     
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:41:52 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2015-4-21 14:53
问题是:现在是要给整个建筑都做自动报警呢?还是只给发电机房做?

水专业只给发电机房做了气体灭火系统
     
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:58:01 | 显示全部楼层
我个人觉得,如果为此而设了消防控制室就会出现这种情况:按照消防控制室管理规定,这个学校(县级小学)将要为消防控制室配6个值班人员轮换值班,而他们唯一的工作就是监视发电机房的气体灭火系统有没有动作及动作信号。这显然是不合理的,甲方肯定没法接受。我觉得合理的做法是只在发电机房做气体灭火,单独配备气体灭火控制器,可以在学校值班室设置一个区域显示装置,来显示气体灭火控制器的状态,但是就是无法避开新火规“3.4.1”。
     
发表于 2015-4-21 20:36:33 | 显示全部楼层
50116-2014 防火规范8.4.1 --13点中有明确提到设置气体灭火系统,属于需要联动,应设置火灾自动报警系统
     
发表于 2015-4-21 21:15:57 来自手机 | 显示全部楼层
上自动报警,上消防控制室
     
发表于 2015-4-21 21:20:03 来自手机 | 显示全部楼层
看用水量是多少L/s确定几级负荷,如果三级就不设。
发表于 2015-4-22 08:13:04 | 显示全部楼层
yaochaoren 发表于 2015-4-21 16:58
我个人觉得,如果为此而设了消防控制室就会出现这种情况:按照消防控制室管理规定,这个学校(县级小学)将 ...

这个不是甲方接不接受的问题,是满足规范的问题
发表于 2015-4-22 08:14:19 | 显示全部楼层
不要说你这里是气体灭火,就是一栋楼设一台防火卷帘,也要全楼设置火灾报警