账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3627|回复: 2

[问题探讨] 装修设计照明LPD超过2倍是否违规?

[复制链接]
发表于 2015-4-21 10:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅照明装修套内设计:做装修设计时的每个回路标注的功率是按照实际每个灯之和的功率标注,通过计算超过实际值LPD的3倍,碰到这种问题,各位同仁你们如何处理,另外我采用的是智能模块,到智能模块进线是一个回路,智能模块出线是4个回路,试问,智能模块出线的每个回路不超过25个还是指智能模块的进线回路不超过25个

     
发表于 2015-4-21 11:14:41 | 显示全部楼层
1 违规;
2 按过电流保护器划分光源数量。
发表于 2015-4-21 11:21:52 | 显示全部楼层
1.你这住宅装修还报图审吗?{:lol:}
2.同意楼上意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则