账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4947|回复: 9

[问题探讨] 消防控制室的布置

[复制链接]
发表于 2015-4-20 14:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火规规定:“设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于15m;双列布置时不应小于2m”为何后面又来“在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m”。我现在设计双列布置,间距2米,满足规范吗?
     
发表于 2015-4-20 15:06:00 | 显示全部楼层
满足规范,但需有一个前提条件:
另在消防控制室设置一块供值班人员休息和维修活动的区域。
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:12:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-20 15:06
满足规范,但需有一个前提条件:
另在消防控制室设置一块供值班人员休息和维修活动的区域。

我这旁边就是安防监控室,应该可以吧
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:14:16 | 显示全部楼层
安防和消防值班人员,估计很多都是一个人
     
发表于 2015-4-20 15:47:54 | 显示全部楼层
说的是监控盘在盘柜前面的情况才是3.0米
 楼主| 发表于 2015-4-20 15:59:28 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-4-20 15:47
说的是监控盘在盘柜前面的情况才是3.0米

监控盘?那个监控盘,我立柜式的
     
发表于 2015-4-20 16:25:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2015-4-20 17:16 编辑

值班人员的座位在两排柜子中间,不符合要求。
值班人员的座位桌子设在其他位置,则符合要求。

点评

则负荷要求?——则符合要求!  发表于 2015-4-20 17:06
     
发表于 2015-4-20 17:17:38 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2015-4-20 16:25
值班人员的座位在两排柜子中间,不符合要求。
值班人员的座位桌子设在其他位置,则符合要求。

谢谢尺总纠正:)
发表于 2015-4-20 20:50:28 | 显示全部楼层
背靠背不小于2m,面对面不小于3m?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则