1、不应执着于照明动力分开的原则。这原则出现了N年了。这是因为动力负荷可能会有冲击,对照明产生闪变,但这只是针对大动力负荷、并可以通过计算来确认是校验合格(楼主的情况连计算都不用了)。另一个原因以前动力和照明是不同计费单价的,而且以前经常缺电,这时就要求停动力保照明,现在跟本不用考虑这情况了。
2、这类小风机、风机盘管等,是否要照明分开回路,更重要的是看查修和管理。象楼主的情况,单风机容量虽小,但作为一个整体系统,服务整个车库,采用集中供电是合理的,这对检修和管理都方便。但如果同样的风机,是分散在各个房间各自服务本区域的,这时把这些风机直接接入各自房间的照明回路是合理的。 |
|