账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9596|回复: 14

[问题探讨] 2015-Q1:请问粮库平房仓需要应急照明和火灾自动报警吗?

[复制链接]
发表于 2015-4-19 18:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2015-4-19 18:31 编辑

如题 请教

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2015-4-19 20:31:00 | 显示全部楼层
1000+或3000+平米的,单层高度8.3m。
按照GB50016第11.4.1.2及条文说明,超过1000平米的丙类仓库需要设计FAS;
按照GB50016第11.3.1及条文说明,仓库也需要设计应急照明。

看到有的图纸没有这样设计才感到疑惑。
     
发表于 2015-4-19 21:33:21 | 显示全部楼层
GB50016第11.4.1.2及条文说明
GB50016第11.3.1及条文说明

贴出来让大家瞧瞧看。
     
发表于 2015-4-20 08:38:43 | 显示全部楼层
《粮食平房仓设计规范》GB 50320—2001
没有要求设置火灾报警
发表于 2015-4-20 08:43:49 | 显示全部楼层
首先得明确你的这个库房是丙类库房
     
发表于 2015-4-20 13:31:53 | 显示全部楼层
linjianming 发表于 2015-4-20 08:38
《粮食平房仓设计规范》GB 50320—2001
没有要求设置火灾报警

有新版 GB 50320-2014  《粮食平房仓设计规范》。
不过,也没有强制要求设置火灾自动报警。
     
发表于 2015-4-20 13:36:35 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-19 21:33
GB50016第11.4.1.2及条文说明
GB50016第11.3.1及条文说明

闹半天,楼主在拿即将过气的06版《建规》说事啊,还将其中的规定内容搞错。{:dizzy:}
 楼主| 发表于 2015-4-20 20:34:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2015-4-20 20:38 编辑
尺短寸长 发表于 2015-4-19 21:33
GB50016第11.4.1.2及条文说明
GB50016第11.3.1及条文说明

GB 50016第11.4.4.2(强条):
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
条文说明:
2)每座占地面积超过1000m2棉、毛、丝、麻、化纤及其织物等丙类仓库。占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟仓库。这些仓库储量大、价值高,发生火灾后损失大。


粮库平房仓属于丙类仓库,条文说明中的“等丙类仓库”我的理解是已经包括了。

 楼主| 发表于 2015-4-20 20:37:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2015-4-20 20:41 编辑
尺短寸长 发表于 2015-4-19 21:33
GB50016第11.4.1.2及条文说明
GB50016第11.3.1及条文说明

GB 50016第11.3.1(强条):
11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:
    1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;
    2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间;
    3 观众厅,建筑面积大于400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积大于200m2的演播室;
    4 建筑面积大于300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;
    5 公共建筑中的疏散走道。
条文说明:
本条规定应设置消防应急照明的部位,主要为直接影响人员安全疏散的地方或火灾时需要继续工作的场所。对于本规范未明确规定的场所或部位,设计人员应根据实际情况,从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置应急照明,如生产车间、仓库、重要办公楼中的会议室等。

粮仓属于重要的仓库,所以觉得应该也设计上应急照明。

 楼主| 发表于 2015-4-20 20:42:31 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-20 08:43
首先得明确你的这个库房是丙类库房

建施已经明确
 楼主| 发表于 2015-4-20 20:45:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 细嗅蔷薇 于 2015-4-20 20:53 编辑
尺短寸长 发表于 2015-4-20 13:36
闹半天,楼主在拿即将过气的06版《建规》说事啊,还将其中的规定内容搞错。

{:sweat:}确实看的是2006。
请教条文是不是理解的太死了?还是哪一块儿理解岔了?
     
发表于 2015-4-20 21:37:24 | 显示全部楼层
别再看06版了,看14版吧。{:funk:}
发表于 2015-4-21 08:16:04 | 显示全部楼层

如果是丙类,还是应该装设
 楼主| 发表于 2015-4-21 16:59:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-20 21:37
别再看06版了,看14版吧。

好吧
 楼主| 发表于 2015-4-21 17:00:56 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-21 08:16
如果是丙类,还是应该装设

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则