账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10410|回复: 25

[问题探讨] 两层总共1600平米的幼儿园有消火栓,需不需要做报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-14 16:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区内两层幼儿园,总共1600平米。设有消火栓,需不需要做报警系统?,目前能看到的规范条文有:
1、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.1.3 ;
2、GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.4.1;
按新火规消火栓箱的按钮信号是不是仅需引至消防控制室?
     
发表于 2015-4-14 17:08:58 | 显示全部楼层
GB50016-2014《建筑设计防火规范》8.4.1,说的很明确,没有什么异议。这个肯定要设火灾自动报警系统
     
发表于 2015-4-14 17:13:21 | 显示全部楼层
需要做报警系统
     
发表于 2015-4-14 17:14:15 | 显示全部楼层
1、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.1.3 ——
属于胡编乱造,直接无视!

2、GB 50016-2014《建筑设计防火规范》8.4.1——
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑,任一层建筑面积大于 1500m2或总建筑面积大于 3000m2的疗养院的病房楼、旅馆建筑和其他儿童活动场所,不少于 200 床位的医院门诊楼、病房楼和手术部等;

未见 GB 50016-2014 面世,等待 ing。

按新火规消火栓箱的按钮信号是不是仅需引至消防控制室?
新、旧《火规》都有相同要求。
     
发表于 2015-4-14 17:21:18 | 显示全部楼层
如坊间流传的2014版建规8.4.1条是真的,2、3楼如何得出肯定要设火灾报警的结论?
     
发表于 2015-4-14 17:30:10 | 显示全部楼层
旧建规 “ 11.4.1.8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等”;
至于这条大家怎么理解。
     
 楼主| 发表于 2015-4-14 17:30:18 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-4-14 17:14
1、JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》13.1.3 ——
属于胡编乱造,直接无视!

关键是读不懂8.4.1这条,意思大、中型幼儿园要设?任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的幼儿童活动场所要设?大、中型如何划分?
     
发表于 2015-4-14 17:35:33 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-14 17:30
关键是读不懂8.4.1这条,意思大、中型幼儿园要设?任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的儿童活动场所要设?大、中型如何划分?

没有“”字。

大、中型如何划分?
以前发过,再发一次:
大中型.jpg


     
发表于 2015-4-14 23:05:12 | 显示全部楼层
回看

大、中型幼儿园的儿童用房等场所,老年人建筑——




老年人建筑,无任何前提条件,就得上火灾自动报警系统;
幼儿园建筑,却是以“大、中型幼儿园的儿童用房等场所”为前提条件,才会设置火灾自动报警系统。


如此区别对待,却是为何?


存不存在某个(或某些)规范编制人员年岁偏大,自觉不自觉地就将这个天平向自个方向倾斜了的可能性?
说句过激的话(言者无罪,闻者足戒):有尊老不爱幼的嫌疑哦。
     
发表于 2015-4-15 07:51:50 | 显示全部楼层
补充条款.jpg
     
发表于 2015-4-15 08:15:39 | 显示全部楼层
2006 年年底,上海市消防局对 GB 50016-2006 举办宣贯会,主讲人曾部长就对 11.4.1 条 8 款规定颇有微词,认为该款规定措辞存在一定问题,发表的个人意见为:
老年人、幼儿和病人,都存在反应迟缓、行动不便等相似情况,故老年人建筑、幼儿园(托儿所)建筑和病房楼这三大类建筑,按理就应该无条件设置火灾自动报警。
     
 楼主| 发表于 2015-4-15 08:55:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-4-15 08:57 编辑
尺短寸长 发表于 2015-4-15 08:15
2006 年年底,上海市消防局对 GB 50016-2006 举办宣贯会,主讲人曾部长就对 11.4.1 条 8 款规定颇有微词, ...

业主提前咨询西安消防支队建审科的人,竟然是不需要设置{:lol:},这个幼儿园有7个班,就算按规范的分类也属于中型了
     
发表于 2015-4-15 09:09:44 | 显示全部楼层
很多消防支队建审科的人都看不懂设备的图纸,为了中国的下一代还是设置吧
     
发表于 2015-4-15 09:17:05 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-4-15 08:55
业主提前咨询西安消防支队建审科的人,竟然是不需要设置,这个幼儿园有7个班,就算按规范的分类也 ...

难以置信。

业主会不会撒谎?估计不敢!{:shutup:}
建审有没有搞错?猜测可能!{:smile:}
     
发表于 2015-4-15 09:34:52 | 显示全部楼层
2015-05-01实施的规范..号称母规范..现在还没看到书..
居然 正式电子版也没看到..是不是太草率了..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则