[求助] 如何理解雷规这个条文?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-14 15:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50057-2010中4.3.8条第5点的条文解释如下:另一方面,由于变压器低压侧绕组的中心点通常与外壳在电气上是直接连在一起的,当外壳电位升高时,该电位加到低压绕组上,低压绕组有电流流过,并通过变压器高、低压绕组的电磁感应使高压绕组匝间可能产生危险的电位差。若在低压侧装设SPD,当外壳出现危险的高电位时,SPD动作放电,大部分雷电流流经与低压绕组并联的SPD,因此,保护了高压绕组。

我不得其解,想问一下这个电位如何引起低压绕组有电流,然后电流通路是如何的?
发表于 2015-4-14 15:59:49 | 显示全部楼层
低压绕组不管中性点接地电位是否升高,都是有电流的
发表于 2015-4-15 11:53:57 | 显示全部楼层
低压绕组不管中性点接地电位是否升高,都是有电流的赞同此说法
     
发表于 2015-4-15 13:55:20 | 显示全部楼层
过电压在高压系统还是容易明白,低压就显得乱乱的。
雷电过压居然能穿越绕组,并对高压侧的匝间绝缘做成伤害!对这点确实有保留。
     
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:01:44 | 显示全部楼层
条文又解释:当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA”的规定是因为此时低压线路的地电位(PE导体、共用接地系统)与SPD的接地端是处于同一电位(在同一平面上)或高于SPD接地端的电位(在建筑物的高处),流经SPD的电流和能量不会是大的,即不会有大的雷电流再从SPD的接地端流经SPD,又从低压线路的分布电容流回SPD接地端的接地装置。但此时SPD动作后将保护低压装置的绝缘免遭击穿破坏。

以上流通的线路为“雷电流再从SPD的接地端流经SPD,又从低压线路的分布电容流回SPD接地端的接地装置”,有线路引出的情况也是如此?
文章开头引用的条文解释,我以为当中性点接地系统地电位升高时候,因为系统中性点和相线的电位差是定的,怎么会外壳地位加在低压绕组并由电流产生呢?
哪位能给我解惑一下?