账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5513|回复: 3

[问题探讨] 电表箱及配电干线的自然功率因数

[复制链接]
     
发表于 2015-4-11 13:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
讨论一个住宅自然功率因数(非补偿后的功率因数)的问题:
      
     1、用户自然功率因数:按照《住宅设计规范》8.7.1条文说明,自然功率因数Cos¢=0.9。主要是考虑到目前多数的用电设备都考虑了一定的节能或提升功率因数的制造工艺。
     2、电表箱的功率因数:电表箱在计算其开关整定值时,Cos¢可以取0.9:因为其负荷端的用户箱的自然功率因数按照上述说明取了0.9,电表箱的自然功率因数应该也是0.9;
     3、低压柜的配电干线(楼层电表箱供电用)自然功率因数:因为涉及到配电干线的计算功率并进而关联到变压器的计算功率,以及该干线出线抽屉单元内开关电流整定值,所以此时的自然功率因数取值很重要。既然整个干线上的计算都是按照0.9取,那么该配电干线的Pjs 以及Ijs在计算时应该也是取Cos¢=0.9。
   
   
     大家觉得是否同意?
发表于 2015-4-13 08:19:51 | 显示全部楼层
同意。其实住宅电气中还有不少功率因数高的设备,如浴霸、电加热设备
     
发表于 2015-4-13 09:13:39 | 显示全部楼层
同意0.9,纯照明负荷
     
发表于 2015-4-13 09:31:08 | 显示全部楼层
象广东,住宅负荷高峰期主要是夏天的空调负荷,而且电子产品越来越多,住宅的自然功率因数按0.9就有点高了。按0.85可能更接近实际。
不过现在用的需要系数计算,计算功率普遍是偏大的,住宅更是如此。因此按0.9的功率因数,倒是更好用一点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则