根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053 - 2013
6. 1. 1 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。
6.1. 3 民用建筑内变电所防火门的设置应符合下列规定:
。。。。
6 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
表5.1.1 建筑物构件的燃烧性能和耐火极限(h)
二级耐火极限(h)
非承重外墙 不燃烧体 1.00
要求:非承重外墙的耐火极限是1.0h
以铝合金为框架的玻璃幕墙,不具备防火功能,在受热条件下极易发生变型,铝合金为框架250-330℃就失去承载能力。火灾时,火焰的辐射热、高温烟气都会使幕墙结构膨胀过大,造成玻璃破碎脱落。
铝合金为框架的玻璃幕墙耐火极限达不到1.0h
所以:供电局提出要求,变电所外墙不能玻璃幕墙.
|
|