账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8579|回复: 9

[求助] 防火卷帘是否一定需要烟感联动?

[复制链接]
     
发表于 2015-4-7 10:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个学校项目,建筑在连廊中间设了防火卷帘,连廊本身就不是封闭的,设置烟感基本没有用,那这个卷帘如何联动?
发表于 2015-4-7 10:22:25 | 显示全部楼层
设置卷帘专用的烟感和温感,并将信号传给卷帘控制箱
发表于 2015-4-7 10:27:05 | 显示全部楼层
但这属于打擦边球,按新建规,有消防联动的(条文解释列出防火卷帘),需要设置火灾报警。
     
发表于 2015-4-7 11:11:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 10:27
但这属于打擦边球,按新建规,有消防联动的(条文解释列出防火卷帘),需要设置火灾报警。

编规范的人压根就没考虑到这种情况,大笔一挥:需要设置火灾报警
     
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:32:40 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-7 10:22
设置卷帘专用的烟感和温感,并将信号传给卷帘控制箱

都敞开的,烟感能感到烟那得多大的烟啊!
     
 楼主| 发表于 2015-4-7 11:36:44 | 显示全部楼层
那我其他部位还需要设置火灾报警吗?还是光卷帘旁边设置专用的感烟、感温探测器?
发表于 2015-4-7 11:37:20 | 显示全部楼层
webspider 发表于 2015-4-7 11:32
都敞开的,烟感能感到烟那得多大的烟啊!

这里没有烟,就还可以疏散
     
发表于 2015-4-8 09:54:45 | 显示全部楼层
按照规范,你得设置火灾自动报警系统。不知道从什么时候开始,重庆审图的开始要求大于6000的教育建筑也要设置火灾报警了,恼火
     
发表于 2015-4-8 11:40:42 | 显示全部楼层
真是这种情况的话,可以把探测器设在与连廊相连的建筑出口处(建筑内),为啥一定要设在卷帘的旁边呢?
     
 楼主| 发表于 2015-4-10 17:26:08 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2015-4-8 11:40
真是这种情况的话,可以把探测器设在与连廊相连的建筑出口处(建筑内),为啥一定要设在卷帘的旁边呢?

这个建议有道理哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则